HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

空気圧調節バルブのノズルとダンパーの距離に関する問題

2017-10-05View Original

Thread Content

空気圧調節バルブのノズルとダンパーの距離が短くなると、出力圧力は上がるのでしょうか
Reply #22017-10-05
ノズル遮板機構が正常である前提の下では、ほとんどの場合そうだと言えるだけです。 一部の空気圧装置では、正逆の作用は単に気路の切り替えによって実現されており、このような装置では逆作用状態でノズルの遮板が近づくと出力が低下する; ノズルダンパー機構の組み付けが正常でない場合、ノズルダンパーが接近する(時には接近しているように見える)ことで、ノズルの出口背圧が逆に低下することがある。
Reply #32017-10-06
空気圧調整バルブのゼロ調整も、ダンパーとノズルの距離を調整することですよね?通常、バルブの調整は手動モードにしてからゼロに設定します。バルブストロークに明らかな動きがない場合は、定常絞り孔を調整します
Reply #42017-10-08
空気駆動装置の正逆作用とエアオン・エアオフはどのような関係があるのか。正作用とはエアオンバルブを指し、逆作用とはエアオフバルブを指すのでしょうか?
Reply #52017-10-09
空気駆動装置の正逆作用とエアオン・エアオフはどのような関係があるのか。正作用とはエアオフバルブを指し、逆作用とはエアオンバルブを指すのでしょうか?
Reply #62017-10-09
バルブポジショナーの正逆作用とは、ポジショナーの入力信号が増加すると、出力される空気圧信号が増加する(正)か、減少する(逆)かを指す。 位置決め器の反作用はほとんど使われず、一般的には電源や空気供給の故障時におけるバルブの安全状態の要件が異なる場合や、シリアル制御においてメイン・サブ・シリアルの3つの方式を切り替える際に調整器の正反作用を避けるために用いられる。
Reply #72017-10-09
機械式バルブポジショナーのゼロ調整はノズル遮板の初期位置を調整するもので、測定範囲はレバー機構の拡大倍率を調整するものです; ノズルガードの定常絞り穴はノズルガードの感度を変えることができるが、ゼロ点や測定範囲への影響は実際には不確かである。ノズル遮板の定常絞り孔を調整手段として確実に使用する場合(空気圧アンプの増幅率や測定範囲)を除き(一部の輸入された機械式ポジショナーで多い)、できるだけ定常絞り孔は調整しないようにしてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.