Thread Content
工場の改修に伴い、新たにレーダー計器が導入されました。これは4線式で、24VDCで独立して電力供給され、出力は4-20mAで24Vの電圧も伴います。DCSはABB製のシステムで、以前使用していたチャネルモジュールはAI801で、そのチャネルはアクティブチャネル(端子で24VDCの電圧が測定される)でした。では、この信号をどうやってシステムに接続すればよいのでしょうか。アイソレーターにはその機能がありません。現在、アクティブ信号をパッシブ信号に変換し、DCSがそれを2線式計器として信号として取り込めるようにするものを探しています。今の問題は、DCSを操作できないことです。誰も使い方を知らないので、皆さん、何か解決策はありますか?祝日は現場で待ってるよ。
4-20mA信号をそのままアイソレータに接続すればよく、24V電圧は不要です。
何のアイソレーターだ、DCSのハードウェアマニュアルを見てみろ、普通はパッシブポイントの接続方法が書いてあるはずだ
今日はパッシブアイソレータを介して接続しました。計器の4-20MA(帯電)信号線をアイソレータの入力端子に接続し、出力端子でも10Vの電圧が確認できました。次に、DCS端子から来る信号線(24VDC)も接続し、マルチメーターで電流を測定しましたが、電流は流れませんでした。
今の問題は、DCSが動かないことで頭を悩ませていることです。ABB AI801ではこのモジュールについて理解できません。ともかくチャネルは2線式のチャネルで、帯電しています。
この機能を備えたアイソレータはありますか。入力にアクティブなアナログ信号を与え、出力にパッシブなアナログ信号を出力することで、出力端子を2線式トランスミッターとして扱い、DCSカードが4-20mA信号を取得できるようにするものですか?
まずはDCSに接続せず、マルチメーターで入力側の電流信号を測定します。入力側に電流信号があれば、次にマルチメーターで出力側に電流信号があるかを測定します。電流信号がなければ、インサラーターに問題があるということです。
隔離モジュールの機能とは、現場信号と制御室を分離することであり、4-20mAを入力しても4-20mAを出力する。
DCSに接続した後、上位機に信号の変化がないことがわかりました。この時、計器の電源は正常で、485ケーブルによるコンピューターとの接続も正常でした。ソフトウェア上では実際の材料の高さが20メートルと表示され、出力されるマイクロアンペア値は16mAと表示されていました。そこで私は以下の操作を行いました:1、アイソレーターとの2本の配線を外し、デジタルマルチメーターを使って計器の4-20mA出力を直接測定したところ、16mAでした。電圧は20VDCでした。2、アイソレーターの入力側に接続し、出力側の配線を外して出力側を測定したところ、やはり16mAでした;電圧の測定値:10VDC。3. DCS線を接続し、直列にして電流を測定する(DCS線の正極を出力端子に、負極をマルチメーターの負極に接続し、マルチメーターの正極プローブをアイソレーターの負極に接続)。測定された電流値は:0
それは間違いありません。私が考えている焦点は、出力にパッシブとアクティブの区別があるかどうかで、電圧を伴わない出力が必要です。現在、問題の根本的な原因は電圧を持った信号が出力されていることだと思います。DCSカードにも電源があるため、カードがマイルアム値を読み取れないか、エラーが発生しているのです(残念ながらエラーが発生しているかどうかは確認できません)
直列測定のDCS電流に問題があり、DCSの負極を外し、マルチメーターのプラス端子をDCSの負極に、マルチメーターのマイナス端子を外したその配線、つまりアイソレーターの負極に接続します。
インサラータには内部抵抗があるため、マルチメータで測定すると必ず電圧が出ます。
いわゆるアクティブ信号とパッシブ信号とは、電源供給の観点からの呼び方です。現場計器はDCSカードで電力を供給されており、DCSにとってはそれがパッシブ信号となります。DCSを通じて電力が供給されないものはアクティブ信号となりますが、個人的にはこれは信号の取得とはあまり関係がないと思います。
そういう方法も試してみたが、結局何の電流も検出されなかった。DCSの2本の線で現場で24Vの電圧が測定されたとして、それは回路が形成されている証拠でしょうか?でも、なぜ電流が流れないのでしょうか?
調べてみましたが、P+F規格のセーフティモジュールを組み合わせることができます。パッシブ出力タイプのKFD2-STC4-Ex1-Y122583があり、これならお客様の要件を満たすはずです
1、アクティブ時に+24VDC端子に接続されている配線を0VDC端子に接続すると、ボードの電源が切れ、つまりボードはパッシブ状態になります。。。この時、この端子は——電流入力です。。。電流+入力、端子は変わらない。 2、兄さん、この秘訣を教えてあげるのは本当に気が引けるんだ。アリペイで50セント送ってくれないか? :lol
3、兄さんがそう言うと、何人かの収入源が断たれるようなものですか? :P
24Vの電圧が測定されたからといって、DCSの電圧があるというだけで、回路が通っているとは言えません。 接続が正しければ、アイソレーターには電圧があります。電流が測定されない場合は、回路が形成されておらず配線に問題があるということです。個人的には、以前はDCSの電源を使用していましたが、今は必要なくなったので、再び接続を行う必要があると思います。
DCS端子を変更したくないし、理解もできないので、配電が必要な液面計に変えよう。