Thread Content
ポンプの制御を例にとると、現場には操作パネルがあり、現地/遠隔切替スイッチが備わっている。DCSによる起動・停止および装置の運転状態、液面連動によるポンプ停止信号、SIS連動によるポンプ起動信号が必要である。どのように実現するか
DI:ポンプモーターの運転状態、液面の高さによる停止信号
DO:DCSによる遠隔起動信号、DCSによる遠隔停止信号、インターロックによる停止信号
現場操作盤の切り替えスイッチ信号は直接電気配電盤に入る。
残りは電気配電盤の構成やDCSのソフトウェア・ハードウェアの設定などの問題だ
モーター保護装置を追加すれば、保護や現場での手動・自動切り替えがより簡単に実現できます!
DO信号は現場の操作パネルに入るのか、それとも電気キャビネットに入るのか?
操作柱に入るのを見たことがない、全部電気キャビネットの中だ
これは可能です。一般的な機械式ポンプの制御は、SISによる遠隔起動を除けばほとんど同じで、実装に特に困難はありません。通常の機械式ポンプは、入口・出口のバルブ操作も必要なため、遠隔起動は推奨されません。また、磁気ポンプのような一部のポンプは、非常に簡単に故障してしまいます。