CS3000に問題があり、皆さんに相談したいです

2017-10-09View Original

Thread Content

ロジックコンフィギュレーションには、UZ701003K.PV.HとUZ701003K.PV.1という2つのタグ名がありますが、それらにはどのような違いがありますか?ありがとう!
Reply #22017-10-09
これはSWかDIDOですか? PV.HはST16で使用し、PV.1はLC64で使用します
Reply #32017-10-10
UZ701003K.PV.HはDOポイントであり、UZ701003K.PV.1はDOポイントから引かれた入力信号であるはずです。
Reply #42017-10-10
しかし、これら2つのマーク名はどちらもLC64の中にあります。
Reply #52017-10-10
それはUZ701003K.PV.HからST16に出力され、そこからDO端子に出力されるのでしょうか?
Reply #62017-10-10
XXXX.PV.Hは保持機能付きの1に設定されるはずです(XXXX.PV.Lと比較して)。これはアクションであり出力ですが、XXXX.PV.1は条件で、XXXX.PV=1となった場合のことを意味します。個人的な見解ですが、間違っているかもしれません!
Reply #72017-10-11
私は同じだと思います。どちらも前の条件が満たされた後に値を設定するもので、つまり現在の前件が満たされていない場合でも、0に戻ることはありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.