トライコネックスにおけるアンチサージマージンの再計算機能ブロックに関する理解上の問題

2017-10-10View Original

Thread Content

皆さん、TRICONEXプログラムにおける圧縮機の逆サージング対策として、余裕値を再設定する機能ブロックがあります。これは、サージングが発生した際に自動的にMARGINを再設定し、全体的な安全余裕を高めて次回再びサージングが起こらないようにするものです。私が理解できないのは、この機能ブロック内の(Recal02)が、どのようにして圧縮機が現在サージング領域に入っていることを知るのかという点です。それはMARGINという入力パラメータによるのでしょうか?それがゼロまたは一定のレベルまで低下したら、すでにサージ領域に入ったと見なされるのでしょうか?ありがとう! 図の通り
Reply #22017-10-11
実際のマージンが負の値になる、つまり動作点がサージ線の左側にある場合、サージ領域に入ったとみなされます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.