インバーターの出力電流信号をDCSに送信するにはどのように設定するか

2017-10-10View Original

Thread Content

インバーターからDCSに出力される電流信号の設定方法についてですが、設定する範囲はモーターの定格電流にするべきか、それとも瞬間電流にするべきでしょうか
Reply #22017-10-11
4-20MA、測定範囲は定格電流に設定。
Reply #32017-10-11
定格電流に従って行い、もう少し大きくすればいい。
Reply #42017-10-11
これはよく理解できます。インバーターをトランスミッターと考えればいいのです。DCSに設定された測定範囲がインバーターの設定値と一致していれば問題ありません
Reply #52017-10-11
上の意見に同意します。測定範囲は測定範囲であり、インバータ内の定格電流に対応します
Reply #62017-10-12
解決しました。皆様、ありがとうございます。私が行った方法はこうです。モーターの定格電流は160Aで、インバーターによって出力を1.75倍に増幅できます。私は0~280Aに設定しました
Reply #72017-10-16
インバーターをトランスミッターと思えばわかるって言うの?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.