高リスクプロセスにおいてインターロックに参加しない計測器は、SISシステムで表示する必要がありますか?

2017-10-12View Original

Thread Content

質問があります。高リスクプロセスにおいて、インターロックには参加しない検出計器もSISシステムで表示する必要がありますか?
Reply #22017-10-12
特にお金持ちでなければ、必要ない
Reply #32017-10-13
SISシステムは連動制御に参加するポイントにのみ接続され、しかもSISワークステーションはオペレーター用ではなく、計装エンジニアの部屋に設置されている。
Reply #42017-10-13
SISとDCSはどちらも一緒に監視されているので、必要ありません。
Reply #52017-10-14
表示するだけなら、必要ない。しかし、一部のプロジェクト設計院では、SISにポイントを設定するだけで論理がなく、そのため私たちは近くの連鎖機能の近くに表示させて参考にしています
Reply #62017-10-19
全く必要ない。SISシステムの1ポイントあたりのコストはいくらなんだ。通常は逆で、SIS上のインターロックポイントをDCSに通信し、アラーム監視も行います。
Reply #72017-10-21
必要ありません。SISは普段は誰も見ませんし、駐車用に使われます。通常、SIS上の重要なパラメータの通信はDCSに取り込んで監視されます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.