調節弁ポジショナーの調整方法をご存知の方はいますか?資料などありますか?それにアンプもある

2017-10-12View Original

Thread Content

機械式のゼロ調整や測定範囲を設定するポジショナー、そしてアンプや減圧弁について、操作の詳細を教えてくれる人はいますか?
Reply #22017-10-12
機械的なゼロ調整や測定範囲の調整は、一般的にポテンショメーターを使って行われますが、これは取扱説明書を確認する必要があります。機種やメーカーによって調整方法は異なります。
Reply #32017-10-13
現在、位置決め装置には2種類あります。1つは電気式の位置決め装置で、もう1つはスマート型の位置決め装置です。電気式の位置決め装置の場合、カバーを開けると中に通常2つのノブがあり、これがゼロ点と測定範囲です。入力信号が4MAの時にゼロ点を調整し、20MAの時に測定範囲を調整します。これは数回繰り返して行う必要があります。一方、スマート型の位置決め装置の場合、一般的に説明書に自動補正機能が記載されており、1回実行するだけで済みます
Reply #42017-10-13
上の人の意見に賛成です。機械とインテリジェントなものは違いますから、上の人の意見を見てください。これ以上は言いません
Reply #52017-10-14
2年前に産業用コントローラーについて投稿し、いくつか画像を載せましたが、今日ここにアップして皆さんと共有したいと思います。 写真は現場で適当に撮ったもので、イラストツールを使って少しテキストを追加しました。自分の理解に基づいて書いたものなので、不完全な点や間違っている部分があれば、フォーラムの達人の方々に指摘していただけると嬉しいです。引き続き勉強します*。 へへ。。。。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.