HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ロスモントのトランスミッター選定の問題

2017-10-13View Original

Thread Content

ロスモントのトランスミッターのサンプルコードは混乱しており、外国人の考え方も少し乱雑で、ヨコガワEJAのサンプルほど良くできていないように感じる。 差圧変送器を選ぶ際、仕様コードで305一体型バルブユニットが必要か、それとも通常のバルブユニットで十分かが指定されているかわかりません。 皆さんのご議論を歓迎します
Reply #22017-10-13
一体型バルブユニットを持っていくかどうかは、選定サンプルと何の関係があるのでしょうか。バルブユニットの有無は、現場で決定すべきものではないか。ロスモントの統合バルブアセンブリとは、製造時にバルブアセンブリを組み立て、圧力試験を行ってシール性が漏れないことを確認するものです。一体型であれば、工場で圧力試験を行い漏れがないことを確認しているということですが、あなたが言う通常のバルブユニットとは何を指すのでしょうか。もちろん、出荷時に一体化すると高くなりますが、自分でバルブユニットを外部から取り付けることもできますよ
Reply #32017-10-13
一体型バルブユニットを選ぶか、通常のバルブユニットを選ぶかは、使用する接続方法によって決まります。1、圧力導管を使って接続する場合は、通常のバルブユニットで十分であり、接続口はトランスミッターの側面にあります; 2、ショートコネクションを使用する場合や、一体型流量計などを設置する場合は、一体型バルブアセンブリを選択し、インターフェースはトランスミッタの下部に配置する; また、統合バルブユニットは出荷前に全体漏れ試験が行われます。選定時、一体型および通常のバルブアセンブリには、それぞれ別々の選定表と対応するシリーズコードがあり、これらはトランスミッターの選定表の後ろにあります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.