再論、熱抵抗の挿入深さ

2017-10-15View Original

Thread Content

挿入深さとは、フランジまたはねじから測定端の上部までの長さで、上図
Reply #22017-10-15
挿入深さ(mm)INSERT LENG. L=200 しかし先ほど設計を見たところ、配管はDN150なのに、なぜ挿入深さがL=200なのでしょうか?
Reply #32017-10-15
取り付け時には、一定の高さを持つ直型の接続部またはフランジ管があります。
Reply #42017-10-15
もう一つコネクタがあるんじゃないですか?
Reply #52017-10-15
取り付け図を見に行こう。取り付け図には延長継手があり、傾斜して取り付けたり、曲がった管の部分に取り付けたり、拡径管を追加したりします。
Reply #62017-10-15
パイプの端には突起があり、それがフランジやねじを接続する場所です
Reply #72017-10-15
配管には、フランジやねじを接続するための接続部(突起)があるべきです。
Reply #82017-10-15
一般的に、挿入深さは保護管の直径の8~10倍とし、保護管の先端は配管の中心線から5~10mm突出している必要がある~~
Reply #92017-10-15
こちらにいくつか資料がありますので、それを確認すれば理由がわかります。今はこの古い資料しかないので、とりあえずこれを使うしかない。
Reply #102017-10-15
添付ファイルはクリックしないでください。なぜか有料になってしまっています!
Reply #112017-10-15
通常はパイプの中心線に挿入します
Reply #122017-10-15
版主の言う通り、挿入深さ200=直形接続部120+管半径75+中心線を超える長さ5
Reply #132017-10-16
フランジであれネジであれ、対応する固定用のフランジやネジまでの長さがあり、その分も差し引かなければならない。取り付け図を見ればわかる
Reply #142017-10-20
パイプには突起があり、垂直または傾斜して取り付けるのに利用できます。
Reply #152017-10-20
フランジ式:フランジの凸部から先端までの長さ、ねじ式:ねじ山の上端から先端までの長さ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.