HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ケーシング付き白金抵抗体の接地について

2017-10-16View Original

Thread Content

ケーシング付き白金抵抗体に温度変換器がなければ、抵抗値は端子盤に送信され、そこで端子盤内の温度変換器によって上位機へ変換されます。このような白金抵抗体のケースは、必ず雷保護用のアースを行う必要がありますか? 私は現在、一体型白金抵抗温度計のことしか知りません。つまり、現場で直接抵抗値を電流値に変換して上位機に送信するタイプで、これは接地が必須です。 初めて計測器の仕事をする者です。質問が浅はかすぎるようでしたら、ご容赦ください。皆様、ありがとうございます。
Reply #22017-10-16
ケースは別途アースする必要はなく、3芯ケーブルのシールド層はメインコントロールのアースで問題ありません。
Reply #32017-10-16
計測機器には、特に明記されていない限り、等電位接続や重複接地に関する明確な要求はほとんどありません。 温度計のようなものは、私が見た限り特別にアースされているものはありませんでした。また、ボルト接続によって既に装置は自然接地されている。 一部の温度計では、測定用のコアとケースが接続されており、測定に影響が出ないか注意が必要です。
Reply #42017-10-16
サーモレジストをシステムキャビネットに設置し、温度変化用のセーフガードで十分です。ケーブルのシールド層は一か所に集めて接地する必要があります
Reply #52017-10-22
例えば、ガス採取ツリーに取り付けられるこの種の熱抵抗は、必ずアースを接続しなければならないという規格はないですよね?この白金抵抗温度計をアースする場合、シールドアースか、雷保護アースか、それとも保護アースか?
Reply #62017-10-23
雷保護用のアースはサージプロテクターと一緒に使用する必要があり、単に計器のアースを行っただけでは雷から守ることはできません。 シールド接地は必須です。 熱抵抗には保護地は必要ありません。また、あなたの写真にある防爆撹乱管の接続方法に問題があり、将来的に雨水が熱抵抗の接続箱内に入る可能性があります
Reply #72017-10-25
その熱抵抗のシールド接地は、端子キャビネット側で一緒に接続するのでしょうか?現場で散布する必要はありませんか?それと、あなたが言っていた防爆絶縁管の接続に関する問題ですが、熱抵抗の接続口よりも接続管を低くする必要があるのでしょうか。アドバイスありがとうございます
Reply #82017-10-25
熱抵抗のシールド接地は、キャビネット側で一括して接続し、現場では接続しないこと。フレキシブルチューブは接続口よりもかなり低くする必要があります。
Reply #92017-10-25
  白金抵抗体のケースには、保護/雷保護用の接地が必ず必要です。しかし、ほとんどの場合、わざわざ行う必要はない。   白金抵抗体のケースも、計器のケースと同様に保護および雷保護用のアースが必要です。ただし、要求によれば、金属製の機器やダイヤルに取り付けられる保護/雷保護用の接地は特別に行う必要はなく、筐体と金属製の機器またはダイヤルが接続されていれば、それだけで機器やダイヤル全体として雷保護または保護機能を発揮する。  付随して、計器用保温箱や取り付け枠も、接地装置を備えるか、接地された機器に接続されていなければならない。   装置やダイヤルが不良な導体である場合は、必ずアース線を設置しなければなりません。配線管、防爆屈曲管も計器ケースと同様に扱う。   現場計器、熱抵抗体、熱電対の配線時に使用するシールドケーブルのシールド層は、計器の外殻と電気的に接続してはならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.