計装回路のデバッグにおけるHARTの問題について

2017-10-16View Original

Thread Content

なぜ回路調整には現場のHARTで信号を供給する必要があり、HARTを直接キャビネットの端子に接続してはいけないのでしょうか?すべてのチャネルの通断とパラメータの変更が測定できるわけではないのですか?
Reply #22017-10-16
そうすれば、現場の回線が通っているかどうかも確認できると思います
Reply #32017-10-16
HARTハンドヘルドコントローラと現場校正器は、全く異なるものです。HARTハンドヘルドツールとは、要するに、トランスミッターを点検する際に端子の配線を外さなくても済むように、高いお金を払って購入する道具です。
Reply #42017-10-16
現場でHART通信器を使って信号を加えるのは、主に現場の計器の設置品質や完成度をチェックするためです;現場計器の対応関係など;現場の計器のLCDの表示が正常かどうかなど、やはりある程度違いがあります;もちろん、室内からHARTを追加するのは問題ありません。通常は通常運転後、メンテナンス時に行います。
Reply #52017-10-16
オフラインで信号を送る方法もありますが、現場の計器側から行う方が、チェックできる項目が多くなります。回路が正常か、計器の出力状態が正常か、計器の表示が正常か、表示がシステムと一致しているかといった情報を確認できます。上の人が言ったように、工事開始当初は、やはり初めて現場に行かなければならない。これからは制御室で直接これらの操作ができるようになります
Reply #62017-10-16
HARTは信号を出せないでしょう。やはり私の見識が浅いんだね。現場で接続してパラメータを確認・変更でき、制御盤でも可能です
Reply #72017-10-16
原理としては、回路にアナログ電流を供給します。もしキャビネット側から供給すれば、上位機の表示は確実に正常になりますが、その回路が実際に接続されている現場の計器が本来あるべき位置にあると確信できますか?現場で誰かが確認しない限り、意味がない
Reply #82017-10-16
回路テスト機能があり、信号を与えるのに相当します。
Reply #92017-10-17
具体的にどう使うのか、教えていただけますか?見せていただきたいです
Reply #102017-10-17
まず、ハンドコントローラーやその他の携帯型デバイスが必要です。現在では、このような操作ができる携帯型デバイスがたくさんあります。 まず計器と通信を確立し、中国語の機器の場合は「回路テスト」と書かれたメニューがあるはずです。 エマーソンの475ハンドヘルドコントローラーの場合、「Loop Test」と書かれたメニューになるはずです。 電流計と一緒に使用でき、メニューに入ると4mA、20mAといった文字が表示されます。機種によっては他のオプションもあり、シミュレートしたい偽の信号電流値を選択することも、または別の値を自分で入力してカスタマイズすることもできます。選択すると、電流計には選択した電流と同じ値が測定されます。システムも対応するデータを表示しますが、もちろんそれは偽のデータです。例えば4mAを選ぶと、電流計には4が表示され、システムには0または0%が表示されます。20mAを選択すると、電流計は20を表示し、システムは最大値または100%を表示します。12mAの場合はその半分に相当します。 一部の計器では、この操作を行うと、現場表示にFIXedやFIXなどの特別な文字やコードが表示されます。注意すべき点は、この操作を行った場合は必ずメニューから終了を選択することで、そうしないと計器がその値をずっと出し続ける可能性があるということです。単にハンドル操作器や計器を切るのではなく、終了を選択する必要があります。 このようなテストを行うことで、回路に対応するカードが一致しているか、現場とシステムが一致しているか、計器の表示出力がシステムと一致しているか、計器のアナログ出力モジュールが正常に動作しているか、計器側の測定範囲設定がシステムと一致しているかなどを確認できます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.