HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

遠隔温度計器の制御ケーブルはいく本必要ですか?

2017-10-16View Original

Thread Content

温度計(PT100)で、遠隔給電機能があり、ディスプレイに表示されます。動作させるには数本の制御ケーブルが必要です
Reply #22017-10-16
現在一般的に用いられている方法は三線式接続法です。
Reply #32017-10-16
温度変化は現場で2線式、機器キャビネット内では3線式
Reply #42017-10-16
一般的には3本で、特別な場合としては機械装置上の2本など
Reply #52017-10-16
温度計(PT100)は、温度表示器ですか?それには4芯ケーブルが必要で、2芯は電源用、2芯は出力信号用です。温度計(PT100)が温度トランスミッターの場合、一般的には2芯で十分です。
Reply #62017-10-17
温度変化用は一般的に2本、温度抵抗体用は一般的に3本です。
Reply #72017-10-17
ディスプレイに表示されるものもあれば、直接現場で表示されるものもありますが、これらは違うのでしょうか?
Reply #82017-10-17
現場に温度変化がある場合は、中央制御装置から温度変化用の2本の線、そして温度変化信号から計器への2本または3本の線を使用します。現在、PT100では主に3本の線が使われており、2本の線はあまり使われません
Reply #92017-10-17
現場は2線式、キャビネットは3線式
Reply #102017-10-17
温度変送器は、HARTプロトコル対応の2線式4mA–20mA DCのインテリジェントタイプを最優先に選ぶべきであり、FF-H1フィールドバス計器も選択可能です。温度変送器は、シングルチャネル、ダブルチャネル、マルチチャネルを選択できます。制御、計算、流量補償、安全連動などに使用する温度変換器は、デュアルチャネルまたは冗長構成を選択することが望ましい。
Reply #112017-10-17
現場では2線式、遠隔送信用に3線式があり、補償用導線の抵抗を補うための4線式もある(あまり使用されない)
Reply #122017-10-17
この問題にはいくつかの可能性があります:1、PT100白金抵抗をDCSシステムに接続し、DCSのディスプレイに表示する:3芯シールドケーブルで直接接続すればよい。 2、現場または操作室の表示計器に接続するためにPT100白金抵抗を使用し、表示します。3芯シールドケーブルで直接接続すればよく、ただし表示計器には電源が必要です。 3、PT100白金抵抗を現場または操作室の表示計器に接続して表示させ、同時にその表示計器から信号をDCSに出力する。これにより、2での接続に加えて、DCSと表示計器を接続するための2芯シールドケーブルを1本追加する。 4、PT100白金抵抗を内蔵した一体型温度変換器を使用すると(これによって遠隔送信機能が得られる)、DCSや表示計器には2芯のシールドケーブル1本で接続すればよい。
Reply #132017-10-19
その3芯のケーブル1本で実現できるのでは?
Reply #142017-10-19
現場の状況を主に見て、上記の項目に該当するものがあれば、そのまま選びます;もし違う場合は、もう一度ご説明ください。
Reply #152017-10-19
温度変送器は2線式で、キャビネットの端子に配電機能があり、2本の線が必要です;熱抵抗は一般的に3線式で、3本のワイヤーが必要です。
Reply #162017-10-19
温度変送器は2線式で、キャビネットの端子に配電機能があり、2本の線が必要で、これは現場で表示可能です;熱抵抗は一般的に3線式で、3本の線が必要であり、コンピューター上でしか表示できません。
Reply #172017-10-20
一般的には三線式の接続方法が用いられ、ごく少数で四線式がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.