浮き筒の水利用効率化方法!

2017-10-17View Original

Thread Content

水を使って効率を調整する浮き筒。材料の密度が水よりも小さい場合、これはうまく調整できます。しかし、物質の密度が水より大きい場合は、どうすればいいのでしょうか?例えば、フロートの高さが1メートルで密度が1.2の場合、20mAを出力するには水を1.2メートルの高さまで満たす必要があります。達人に解決をお願いします……
Reply #22017-10-17
調整のために、フロートで測定される媒体の密度を水の密度に変更することを推奨します。調整が終わったら、元に戻せばよいです。
Reply #32017-10-18
もしフロートの精度の線形性を調整したいだけなら、水の密度に従って調整できます。そしてまた元に戻してください。修正してから使用したいのであれば。それなら乾燥校、重量測定法が使える。または、直接被測定媒体で校正する。直接水で調整すると、一部の浮きは使えない。ある浮きは50%だけ調整すれば使用でき、それなら水を使って調整できるはずです。
Reply #42017-10-18
質問:フロートの高さは1メートルで、密度は1.2です。この場合、20mAを出力するには水を1.2メートルの高さまで満たす必要がありますよね。達人に解決をお願いします……豚の回答:生きている豚は尿で窒息させてはいけず、尿も飲んではいけない。だから豚兄さんは、水を0.9メートルまで注ぎ、16mAで調整するのだ。回答終了
Reply #52017-10-18
全範囲で較正する場合は重質媒体を使ってのみ較正でき、水では不可能です
Reply #62017-10-18
  測定対象の媒体の密度が水の密度より大きい場合は、測定範囲内の任意の点をフルスケール(上限)調整点とする。調整する前に、まずその点に対応する水位の高さと、その点が測定範囲内で示す電流値を算出しなければならない。   例えば、測定範囲が1500mmで、測定対象の媒体の密度が1.1g/cm³の場合、1300mmの位置を満度(上限)調整点とすると、対応する水位の高さは次のようになります:   h=1300×1.1=1430(mm) この点に対応する電流値は:Ⅰ=4+1300/1500×16=17.87(mA) 計算が終了したら、調整方法は以下の通りです:  (1) ゼロ点調整    浮子室内の清水をすべて排出し、出力が4mAになるようにゼロ点を調整します。   (2) 適正出力調整 適正出力調整では、水位が1430mmの時にレンジポテンショメーターを調整し、出力を17.87mAにする。満足のいく結果が得られるまで、数回繰り返す。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.