Thread Content
圧力計の測定範囲は-40~+40kPaで、中央制御室では-1.3と表示されていました。現場でゼロ点や測定範囲を確認しましたが問題ありませんでした。現場の計器を使用してみると2.5kPaと表示され、中間接続箱の配線も問題なく、電流値は11.81mAでした。問題の原因は、12mA未満の場合に負の値が表示されるのが正常であることから、送信器モジュールに故障があると判断されました。予備のモジュールを取り付けると正常に動作しました。では、なぜモジュールを交換する前に送信器で大気圧を測定したとき、電流値が11.5mAだったのでしょうか?その時点ですでに計器の針はゼロに戻っていました!私が知りたいのは、このケースにおいて3051トランスミッターモジュールが一体どのような役割を果たしているのか、そしてなぜ問題が発生したのか、ということです。また、運転中と停止中の間でも、この電流値にはある程度の変動が見られるのはなぜなのでしょうか。熟練の師匠に来てもらって指導と質問への答えをお願いします、ありがとうございます
正直言って、あなたがそんなにたくさん話したけど、よくわからなかった。つまり、大気中では計器がゼロに戻るけれど、出力電流は12ではないということですか?その後、12未満の場合は負の値を表示しても正常だと言ったけど、またわからなくなった。これは出力モジュールに問題があるのかもしれません。あなたが言っているモジュールというのは、表示用の全体モジュールのことでしょう?それが出力を担当していて、そこに問題が生じているのです。エマーソンの475を使って出荷時設定に戻し、電流のキャリブレーションを試してみて、修理できるかどうか確認してください
そう、私が言っているのはディスプレイと一体になっているあのモジュールのことです。要するに、大気圧が変化すると私が測定する電流値も相対的に変化するんですが、もしモジュールに問題があるのなら、その出力電流がどうしてまだ変化するのでしょうか?しかも、その変化は圧力の変化に対して比例しているんですよね
つまり、モジュールが壊れた場合、出力電流は一定の値に保たれるべきであり、現在のように圧力の変化に応じて変動してはいけないということですか?それに、変化の傾向も大体同じなの?
投稿者の説明からすると、まずトランスミッターのゼロ点と測定範囲を校正する必要があります。大気測定で11.5mAなら正常ですが、トランスミッターのゼロ点がずれているため、校正が必要です。
投稿者さん、測定された電流はディスプレイに表示される電流値ですか、それともハンドコントローラーで読み取った電流値ですか?
ゼロ点と測定範囲をチェックし、一定の圧力をかけてしばらく観察して安定性を確認してください
ゼロ点と測定範囲には本当に問題なし……、圧力を2.5kpa程度に設定しても電流は依然として11.8台だ
このような状況は私も経験しました。計器の表示値は実測圧力であり、圧電変換部に問題はなく、表示が正確であることからわかります。しかし、電流出力部は壊れているはずです。 以前はホニウェルのトランスミッタを使っていました。分解すると、圧力センサー、圧電変換モジュール、デジタル表示モジュール、および出力モジュールに分かれます。出力モジュールを何度も交換しました。水が入って損傷したものもあれば、自然な老朽化で損傷したものもあります。
スマートトランスミッタの現場表示と電流出力は、2つの独立したユニットです。 トランスミッターで処理されたデジタル信号は、デジタル・アナログ変換部(電流アンプ出力)および現場表示計に同時に加えられ、点検時は1つの信号を2台の計器に加えて確認すればよい。 検査時に表示部の電流が正常であるのに異常がある場合はアンプの故障、電流が正常で表示部に異常がある場合は表示部の故障、どちらも異常な場合はセンサーや信号処理モジュールの故障です。
ハードウェアに重大な故障がある場合、電流は一定のまま変わらない。計器の出荷時の校正では、出力曲線が計器の出力モジュールに保存されます。あなたの場合は、内部の出力曲線がずれているだけかもしれません。475を使って修正できる可能性もありますので、モジュールを交換する必要はありません。まずはその操作を試してみてください。具体的な操作は1階をご覧ください。
この投稿は最後に1111111によって2017年10月19日18時17分に編集されました。
1、投稿者の説明1:現場の計器では2.5kPaのとき「電流11.81mA」と表示されているが、理論上の出力電流値は12.5mAであるべきだ。
2、投稿者の説明2:「運用を開始したり大気圧が変化すると、電流値もそれに応じて変化し、その変化は圧力の変化に比例している」。
3、兄さん、故障の説明を複雑にしすぎだよ。聞くのが大変になる。電流信号を処理するモジュールだと思えばいい。それが「移動」したと考えればいいんだ!、下に移動しました。約0.7mAです。4、『移動』という言葉ですが、君なら理解できるだろう。5、モジュールは壊れていないので、再び校正すれば大丈夫です
皆さんのご協力に感謝します。皆さんのおかげで、この計測器はより一層意味のあるものになりました!
それなら、このトランスミッターに問題はないということです。
それなら、このトランスミッターに問題はないということです。