調べてみたんですが、電気ケーブルの規格には、ケーブルのインターフェースについての記載があります。計器ケーブルが見当たらないのですが、計器ケーブルの幅はどうやって確認すればよいでしょうか?充填率は一般的に50%ですか?
HGT 20512-2014 計装配管配線設計規格 8.4.3 保護管内の充填係数は、0.4を超えてはならない。単一のケーブルを保護管に通す際、保護管の内径はケーブルの外径の1.5倍以上でなければならない。 ケーブルの幅はメーカーが決定するものでしょう
7.1 ケーブルの芯の断面積 7.1.1 計測用信号ケーブルの芯の断面積は、計測および制御回路が要求する回路インピーダンスの条件、ならびに工事時におけるケーブルの機械的強度の要件を満たすものでなければならない。最小の線心断面積は0.75mm2未満であってはならない。 7. 1. 2 爆発危険場所の区分2または非防爆区域において、ブリッジや保護管内に敷設される2心および3心の計測信号ケーブルの導体断面積は、1.0mm²~1.5mm²が適している。熱電対補償用ケーブルでは、1.0mm²~2.5mm²が適している。主ケーブルとして使用される多心ケーブルの場合、回路抵抗が規定値を満たす条件のもとでは、その導体断面積を0.75mm²~1.5mm²まで小さくすることができる。 7. 1. 3 接地線の線心断面積は、現行の業界標準である「計装システムの接地設計規範」HG/T 20513の関連規定に適合しなければならない。 7.1.4 電力供給・配電用ケーブルの導体断面積は、現行の**規格である「電力工学におけるケーブル設計規範」GB 50217や、「爆発性危険環境における電力装置の設計規範」GB 50058の関連規定に準拠しなければならない。 7.2 ケーブルの種類 7.2.1 計器信号用ケーブルには、多心銅線構造でポリエチレン絶縁、ポリ塩化ビニル被覆を持ち、シールド付きのソフトケーブルを使用することが望ましい。 7.2.2 計器信号ケーブルのシールドの選定。全体シールドに分岐シールドを加える方式が適している。特別な要求があるケーブルの場合は、メーカーの具体的な要求に従って選定するべきである。 7.2.3 プリンセィプル・オーライ方式を採用する場合は、プリンセィプル・オーライケーブルを使用しなければならず、その分布容量および分布インダクタンスのパラメータはプリンセィプル・オーライ回路の要求に適合していなければならない。 本安ケーブルの外被は青色でマークされています。 7.2.4 高温・低温の場所では、ケーブルの許容使用温度範囲に応じて、耐高温・耐低温ケーブルを選定する必要がある。 7.2.5 火災危険場所で架空に敷設するケーブルは、難燃ケーブルを使用しなければならない。 7.2.6 熱電対補償ケーブルの型式は、熱電対の分度番号に合致していなければならず、補償型を使用することが望ましい。
一般的にはケーブルの芯線の断面積しか気にしていなくて、他のことはあまり気にしていません。
スロットボックスの断面積の選定:1、ケーブルの種類および1本あたりの断面積を決定する。2、幾何学的な方法に従ってケーブルの断面配置のスケッチを作成する。3、最大断面積を40%で割った値がスロットボックスの断面積となる。4、これに基づいてスロットボックスのサンプルから適切なサイズを選択する