プロジェクトの制御室は、操作室とキャビネット室に分かれていますが、配置に問題はありますか?
Reply #22017-10-20
操作室と機柜室の間にドアはありますか?ドアがあるといいですね。操作室は操作員が作業を行う場所であり、機器室は計装専門の管轄エリアだからです; 操作室のドアは、操作台と真っ向かいにならないようにした方が良い。
Reply #32017-10-20
操作室とキャビネットの間は空けてはいけず、ドアが必要です。窓に向かって作業すると目が疲れやすいので、そちらはできるだけ遮光処理をしておくべきです
Reply #42017-10-20
1、上の方の意見はすべてもっともです。機器室と操作室の間にドアを一つ設け、二つの空間を分けるべきです。しかし、このように各部屋にドアが1つしかなければ、消防の避難基準(2つの通路が必要)を満たさないため、ドアを追加する必要があります。 2、現在、操作台とキャビネットはどちらも南北方向に並べられているが、版主の言う通り、作業員が光の影響を受けるため、操作台を90度回転させて仕切りに向けて配置することを推奨する。そうすれば空間的にも余裕ができる。入口は西側にあり、キャビネットを90度回転させて入口と合わせるか、少しずらして配置すれば、スロットボックスをキャビネットの下部または後部に直接設置できる(スロットボックスを使用する場合)。 3、図から判断すると、建物は耐爆構造ではなく、装置間の距離は規格要求を満たしていると思われる。予定されている開口部の位置からすると、装置は西側または北側に設置すべきです。なお、外側のドアは装置に背を向けるか、少なくとも装置の横にあるべきです。 上記の意見は参考までにしてください。
Reply #52017-10-22
DCS制御室は6メートル以上あって、外開きのドアが2つ必要だったような気がします。正確には覚えていませんが、規格があったはずです
Reply #62017-10-23
大神、こんにちは🐮!装置の位置も全部正しかったです!666!
Reply #72017-10-23
制御室の設計規格では、キャビネットルームには外部へ直接通じるドアを設けてはならないと定められている。
Reply #82017-10-23
6mを超える場合は、配電室の要件が適用されます
Reply #92017-10-24
制御室は防爆構造物でなければならない。
Reply #102017-10-24
この装置の全体配置についてはあまりよくわかっていませんが、制御室と装置エリアとの距離が十分にある場合は、耐爆構造を採用しなくてもよいかもしれません。発注者が設計する際にこの点を考慮したかどうか疑問ですので、ご留意いただきたいと思います。
Reply #112017-10-25
ドアの向こうが道路なら、DCS機器室にはドアは必要ないはずだ。防湿や小動物の侵入防止のため、ドアは操作室のドアの反対側の壁に設置し、2つの非常用通路を確保する。仕切り壁の両側に2つのドアを設置する。オペレーションパネルは仕切り壁に向けるべきです。窓にはしてはいけない。
Reply #122017-10-25
ドアの向こうが道路なら、DCS機器室にはドアは必要ないはずだ。防湿や小動物の侵入防止のため、ドアは操作室のドアの反対側の壁に設置し、2つの非常用通路を確保する。仕切り壁の両側に2つのドアを設置する。オペレーションパネルは仕切り壁に向けるべきです。窓にはしてはいけない。
Reply #132017-10-26
機器スペースの拡張を検討すべきで、特にキャビネットルームは、できれば制御室側の壁面に配置するのが望ましい。。。。。。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.