プロピレン流量計の両側のバルブはすべて閉じられており、充填も行われていません。それでも自動で数値が記録されています。アースなども済ませましたが、どうしてこのような状態になるのか、専門家のご指導をお願いします
どのような流量計ですか?パイプラインは振動していますか?あるいは、2つのバルブの間に媒体はまだあるのか?
ヨコガワの質量流量計で、内部には媒体も入っています。この流量計は船積み用の輸出向け製品で、船に積まない場合は必ずバルブが閉じられ、媒体は流れません
ヨコガワの質量流量計は、ロスモントの質量流量計の特許が保護期間を終えた後に開発された製品で、登場してからまだ日が浅いです。この現象にはおそらく2つの可能性がある。1つは、積み込みを停止した後にバルブが閉じ、流量計内のプロピレンが気化して測定値が不正確になることだ。二つ目は、流量計のダンピングや微小信号カットオフの設定の問題で、適切に点ダンピングを増やしたり、微小信号カットオフを少し上げてみると良いでしょう。ヨコガワの技術サポートスタッフに電話で連絡し、彼らが電話で調整の指導を行ってくれます。以上の意見は参考までに。
ヨコガワの質量流量計はロスです。モント質量流量計は特許保護が切れた後に開発されたため、登場してからまだ日が浅い。流量計の振動について、測定管システムが動作中に発生する場合、その原因としては、第一にバルブを閉じた後に流量計内でアクリレンが気化し、測定精度に影響を与えることが考えられます。二つ目は、ダンピングまたは小信号カットオフの問題で、点ダンピングを増加させるか、小信号カットオフ値を少し大きくすることです。横河の技術サービス担当者にご連絡いただき、電話で調整方法を指導してもらうことをお勧めします。上記の提案は参考までに。
配管内の残留アクリレンが気化することで配管内に渦流が発生し、これが質量流量計の計測異常の原因となる。 配管と流量計本体に厳格な断熱処理を施すことで、配管内の自然対流は大幅に低減される。 他社の質量流量計でも、気化しやすい液体を計測する場合は、同様の状況が起こります。
前後の手動バルブが固着していないかを確認し、密度の変化をチェックして、管内が満杯か、空気が混入していないかを確認します。次にセンサーが壊れる。ロスモントは使ったことがあるが、ヨコガワは使ったことがない。ゼロ点をチェックしてみて。
。 曰本犬、自分で数を掘るのか? 。 。 おめでとうございます。。。あの犬野郎は勝手に走り回るだけでなく、女の子とも関係を持つんだ。 。 。
共鳴が原因の問題かどうかを判断する方法も、私は経験しました
私が使っているエマーソン製の質量流量計でもこのような状況が起きますが、通常は洗浄するだけで解決します。または空気供給管を接続し、毎回材料を排出した後に促してあげればよいです
この投稿は、2017年10月29日15時20分にqugdによって最終的に編集されました。質量流量計は一般的により正確な計測に使用されますが、小さな信号を除去すると大きな計測誤差が生じます。 一般的なプロセス用の流量計では小信号カットオフを行うことができますが、正確な計量が求められる流量計、特に取引計量に使用される可能性のある流量計では、決して小信号カットオフを行ってはなりません。なぜなら、バッチ制御を行う際や積み込み・降ろし作業の終盤になると流量信号が非常に小さくなることがありますが、質量流量計はそのような小さな流量でも正確に計量できるため、小信号カットオフを行うと実質的に計量を行わないことになり、大きな誤差が生じるからです。 質量流量計の計測用途を理解していないなら、適当なことを言うな。
積み込み配管には、流量計や配管内の堆積物を防ぐために、一般的にブロー装置が設置される。投稿者の場合は、掃除が終わった後にまだ漏れていないか確認する必要があります