3051s sam電子遠隔差圧変送器で低圧側が見つからない

2017-10-21View Original

Thread Content

この投稿は最後にchen1711によって2017-10-21 21:52に編集されました。高圧側の膜箱が壊れて、高圧側だけを交換した後に低圧側が見つからないのはなぜでしょうか?どなたかご存知の方はいますか?
Reply #22017-10-21
この投稿は最後にtiger2010によって2017-10-21 22:02に編集されました。HARTメニューのPHI and PLO module assignmentsは行われましたか?
Reply #32017-10-21
SET PHI-PLOか、SET PIO-PHIか?
Reply #42017-10-21
測定できるようには設定してあるが、低圧測定変換器が見つからない。シングルフランジ式の測定になったんですね。元に戻せば、PLO側の圧力が見える
Reply #52017-10-21
設定は済んでいるのですが、依然として低圧側が見つかりません。シングルフランジ式の測定なので使うのが怖いです
Reply #62017-10-21
:o測定できますか?PHIとPLOを設定すると、メイントランスミッターは差圧計算値の電流を出力できますか?
Reply #72017-10-21
出力はあるが、正確には圧力差値ではない。475は低圧側モジュールが見つからないことを示している
Reply #82017-10-21
詳細な設定メニューはありますか?
Reply #92017-10-21
はい、公式サイトにもこのERS表の説明書があります。説明書が欲しいですか、それともメニューですか?
Reply #102017-10-21
メニューがあるといいですね。公式の説明書はとても簡単で、詳しい使い方の説明ではありません
Reply #112017-10-21
146ページのその説明書、まだ簡単?
Reply #122017-10-22
こんなに多くの友達がこれを知っているんだね!この場合はまず配線を確認し、赤・黒・白・青がそれぞれ12ABに対応します。注意すべき点は、メインメーターとサブメーターの端子のABの表示が逆になっていることです。間違えやすい。それから、1階の友人が言ったように、マスターとスレーブを再設定することができます。475のホームページにはステータスメニューがあり、そこに入って中に表示されている内容をすべて確認してください。表の見出しに何が表示されているか見てみて

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.