界位はどう調整すればいいの?

2017-10-22View Original

Thread Content

例えば、軽い媒体の密度が0.5で重い媒体の密度が1で、上下の圧力測定点が2メートル離れている場合、ゼロ点と測定範囲はどのように決定すればよいのか
Reply #22017-10-22
最も簡単な計算で10~20Kpa
Reply #32017-10-23
重要な問題は、境界位置をどのような測定方法で測るかということです浮き、差圧変換器、磁気伸縮?
Reply #42017-10-24
同様に回答を待っています@seiluobin。
Reply #52017-10-24
完全な軽媒体の場合、つまり界面位置が0%のとき、ゼロ点は4mAとなり、このときの差圧計の測定値は10kPaに近いある値になる可能性があります。そうでない可能性もあります!この値をzとします。これは4mAであり、全重媒体の場合、つまり界面位置が100%のときの校正満杯値は20mAです。このときの差圧計の測定値は、20kPaに近いある値になるでしょう。そうでない可能性もあります!この値を再びsとしましょう。これは20mAで、対応する値がzです。差圧計においては、これがゼロ点移動量(s-z)となり、差圧計の場合は測定範囲の幅となります
Reply #62017-10-24
また、校界位置の計算においては正確に算出できず、正しく調整することができないため、z値やs値を追加してキャリブレーションを行う必要があります。 。 数学者のふりをするのが好きな、変わった奴がいるんだよ。 わかった?
Reply #72017-11-20
差圧変送器の場合、10~20kPaに対して4-20mA、0-100%のレンジに設定する;浮子式湿度計は、水を1メートルの高さまで入れて0ポイントとし、2メートルの高さまで入れて100%とする。
Reply #82017-11-21
水位を測定するには、使用するのが沈子か浮子かによりますが、もちろん圧力差でも可能です。できれば実際の液体で校正するのが最善です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.