Thread Content
冬が来ると、装置内の計器に断熱保温ヒーターを投入する必要があります。では、どのような状況で断熱保温ヒーターを投入すべきなのでしょうか?早く投入すると、蒸気を無駄にするようだ。 流量計で、圧力導入管から圧力を測定しており、媒体の作動温度は約105度です。現在の環境温度は約18度ですが、この場合、この計器に断熱・保温機能を付ける必要がありますか?
通常は11月15日(暖房開始日)または10月末以降に、最低気温が5~10℃になると予報された時に稼働させます。特別な天候の場合は別途通知します。
うちの会社は貴州省の中央部にあり、すべて変更しました。どの地域かによって、改造の仕方は異なります。探求が必要です
岩綿断熱で十分です。経済的で実用的であり、後々のメンテナンスも簡単で、人件費や資材費を節約できます
注意:夏場は計器の過熱を防ぎ、冬場の最も寒い時には圧力測定部が0度以下にならないよう、数度分余裕を持たせてください。改造による圧力取り出しが鍵です。
断熱材だけで大丈夫ですか?蒸気や電気ヒーターチューブも追加する必要があるのでしょうか。
どのような場合には断熱材だけで済むのか、またどのような場合には断熱材に加えて蒸気や電気ヒーターを使用する必要があるのか?
電気ヒーターを付けましょう。電気ヒーターの方が便利だと思います
それは、どのような物質が製造されるかによります。その凝固点が何度かを見ればわかります。一つは、現地の気温がどうかということです。
あなた方の会社の蒸気凝縮液は、活用してみることを検討してはいかがでしょうか。当社では当初は蒸気を使用していましたが、後に蒸気凝縮液(お湯)によるヒートトレイリングに切り替えましたが、その効果も非常に良かったです。
主にはプロセス媒体次第です。全天の最低気温が媒体の氷点に近づくと、ヒートトレイシングを使用しなければならない。
断熱と保温は同じことではないですよね?教えていただきたいのですが、どのような場所の計器にヒーターを取り付ける必要があり、どのような場所の計器に断熱処理を施す必要があるのでしょうか?
天気予報を見て、媒体の凝固点に応じて段階的に投入する。
へへ。。。。蒸気を無駄にするのは工場の問題で、あなたの給料から差し引かれるわけでもないのだから、何を心配するのですか。 計器が凍結すると、現場で手間をかけるだけでなく、点検が不十分だったためボーナスも差し引かれ、本当に労力を費やしておきながらお金まで失うことになります。 何度も言うが、あなたが決めてください。 いつ投入するかは、媒体の温度によって決まります。粘度の高い媒体の場合、アスファルトや残油、燃料油などは一年中加熱が必要なことがあります。一方、軽質な物質は、内部に水分が含まれて凍結するのを防ぐため、基本的に気温が氷点下の時に使用されます。
どのような媒体かわかりませんが、こちらの蒸気流量はエチレングリコール系の防凍液を充填するように変更しました。冬場にヒーターを設置していないとしても、東北地方では最低マイナス20度以上になりますが、問題ありません。媒体が粘度が高く、凝固点が高い場合は、その媒体の凝固点に応じて加熱を行うことを推奨します。また、断熱処理をしっかり行うことが重要で、断熱が徹底されれば効果は倍増します。さらに、毎日点検を行い、ドレンコンデンサーが詰まったり凍結したりしないように注意する必要があります。重要な部分には、1台が凍結しても問題ないように、2台のドレンコンデンサーを並列に設置することもできます