調節弁のCVとKVについて

2017-10-22View Original

Thread Content

この投稿は最終的に、2017年10月22日18時17分に「図耐衣服」によって編集されました。以下の数値は、設計院が出した調節弁のデータシートの一部であり、百度で得られたCv=1.156Kvとは異なります。では、調節弁のCV値やKV値は、どのようにして算出されるのでしょうか? 画像のアップロードはできませんが、基本的なパラメータは以下の通りです:
処理媒体:循環冷却水
操作温度:15℃
バルブ前圧力:0.35MPa
バルブ後圧力:0.3MPa
流量(m3/h):最大6.6、通常5.5、最小1.1
操作密度:1000kg/m3
バルブ口径:DN40
計算Kv:1.81~10.89
選択されたCv:28
開度:30%~76%
Reply #22017-10-22
設計院が正常開度を30%~76%と選んだのには、関係があるのでしょうか
Reply #32017-10-22
公式はかなり複雑なので、計算を補助するソフトウェアをダウンロードすると良いでしょう。CV値には定格CVと選択CVがあり、一般的には等パーセント線形制御では30~76%が比較的適しています
Reply #42017-10-23
CVを選ぶ場合、CVを計算するよりもはるかに大きな値を選びます。あなたが百度で検索したのはCVの計算とKVの計算の関係で、CVを選ぶことを時に定格CVと呼び、一般的には一段階高いレベルの値を選びます
Reply #52017-10-23
実際、この計算結果を疑う必要はありません。この計算も多くの場合、バルブメーカーが提供するものです。 疑うべきは、工程パラメータが正確に提供されているかどうかの方で、不正確ならどう対応するのか?次に、バルブのタイプはどれが最適か!
Reply #62017-10-24
異なるブランドの調節弁では、そのCV値やKV値の計算結果が異なります。同じ運転条件でも、ウージョン社と川儀社の計算ソフトウェアで得られる結果は一致しません。また、設計院が出す調節弁のデータシートの内容も、あくまで参考程度にしかなりません。
Reply #72017-10-24
あなたは概念を間違えていると思います。一つはCVやKV値を計算することで、もう一つはCV値を選ぶことです。一般的には、CV値を選ぶ際には、計算したCV値よりも2多くなります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.