現在、計器には複数の流量計があり、すべてRS485と4~20mAの出力を備えています。DCSに接続する際、どちらの方式がより合理的でしょうか?RS485はDCSにどのように接続されるのですか?
Reply #22017-10-23
信号伝送には4~20mAを使用することを推奨し、AIに対応するチャネルに直接接続すればよいです。RS485は通信用で、DCSに対応するインターフェースが必要ですが、一般的にその数は多くありません。
Reply #32017-10-23
流量信号はRS485を介してDCSシステムに接続され、流量計とDCSシステムの間には通信プロトコルを確立する必要があります。流量信号は4-20mAでDCSシステムに接続され、DCSシステムの設定のみで済みます。もう一つは、485通信の距離に制限があるということです。
Reply #42017-10-23
1、DCSシステムのAIチャネルが許可している場合は、アナログ信号伝送が現時点で最も信頼性の高い方法であるため、優先的に4~20mA信号をDCSシステムに接続する。 システムのチャネルが不足しているが、RS485に対応した通信カードを接続できる場合は、RS485通信方式を用いてDCSシステムに接続することができます。実際の運用経験から見ると、通信方式の故障率はアナログ伝送よりも高く、速度もやや遅いため、アナログ伝送を優先することを推奨します。 2、RS485通信方式を採用する場合は、Vクラスの通信ケーブルを使用して、流量計側のRS485通信インターフェース(専用プラグが必要な場合は市販されている)およびDCS通信カードの対応するインターフェースまたは端子台に接続する(ほとんどのキャビネット内では、カードインターフェースが既に端子台に接続されている)。
Reply #52017-10-23
これは用途によります。流量を取引のやり取りなど、正確さが求められる場面で使うのであれば、周波数特性の良いものをお勧めします。アナログ値は主に表示や制御に使用され、RS485信号は一般的に流量計の各種パラメータや診断情報を読み取るために使われます。遅延があってもリアルタイムデータではありません。RS485信号とはバス信号で、DCSに通信カードを装着すればよい。
Reply #62017-10-23
アナログ信号、デジタル信号
Reply #72017-10-24
信頼性はどちらもほとんど変わらないのに、どちらも外国人が発明したものなのに、あなたに評論する資格があるの?まるで専門家みたいなことを言って
Reply #82017-10-24
私には資格がない、あなたには資格があるんだろう
Reply #92017-10-24
4-20mAは標準的な電流信号で、信号線をDCSの端子盤に直接接続すればよい。一方、RS485は通信規格であり、1台のDCSにある485インターフェースの数は非常に少ない。そのため、特別に485接続による通信を利用したい場合があるが、一般的には端子盤を介した接続、つまり4-20mAの電流信号が使われている
Reply #102017-10-24
アナログ信号とデジタル信号があり、一般的には4~20mAのアナログ信号がよく使われます
Reply #112017-10-25
事実はそういうものだ。どこが矛盾しているの?DCSシステムは単体機器や他のシステムと通信する際、RS485でもRS232でも、通信を行うためにはハンドシェイクプロトコルの確立が必要です。4-20mA信号がDCSシステムに入力されると、DCSシステムのカードにAIカードがあれば、その信号をカードに接続し、カードのチャネルを設定することで、画面に表示されるようになります。
Reply #122017-10-25
簡単に言うと、4~20mAは電流信号で、RS485は通信プロトコルです。 4~20mA信号とは電流のことで、測定値に対応する電流に過ぎませんが、485通信と比べて伝送距離が長く、信号の遅延が少なく、信頼性が高いです。そのため、工場内の一般的な制御や連鎖にはこれが使われています。 485通信とはプロトコル通信のことで、通信には信号の遅延やパケットロス率などが関わってくる。つまり反応速度が遅く、エラーが発生する可能性も高いため、制御や連鎖信号としては決して使用してはならない;しかし、通信の利点は、信号が完全に伝送され精度が高く、さらに1本のケーブルで複数の信号を伝送できることであり、これは4~20mAでは比べ物になりません。
Reply #132017-10-25
4~20mAで安定かつ信頼性が高く、485はカード部品やケーブルを節約します。485はパケットの損失が多く、制御には適していません。また、メンテナンスも不便です。
Reply #142017-10-25
485通信の信頼性は4~20mAのアナログ信号に比べて著しく低く、制御回路では使用しない方が良く、インターロック回路では使用禁止です。485通信を利用すればカードやケーブルを節約でき、DCS通信カードを接続することができます。距離は限られている。 485通信が故障すると、対処がかなり面倒になる
Reply #152017-10-26
4-20mAは単一の信号で、RS485では複数のパラメータやより多くの計器が使用できる254
Reply #162017-10-27
あなたの意見に全く賛成です。 応用の観点から見ると、4~20mA信号はリアルタイム性が求められる場面(制御、連動、リアルタイム表示など)に適しており、RS485通信は完全で高精度なデータ伝送が必要な場面(流量計の累計流量など)に適しています。 流量計の累積流量伝送において、通常の4~20mA信号では流量計の瞬間流量信号のみを伝送でき、DCS上で累積計算を行って表示する。時間が経つと、この表示される累積流量と流量計自体に表示される値との間に明らかな差異が生じることがわかる(DCS上での累積計算と流量計自体による累積計算には本来差があり、信号伝送の影響は言うまでもない);また、RS485通信を使用することで、流量計の累積流量データを完全に伝送できるだけでなく、瞬間流量や圧力・温度などの信号も同時に伝送できるため、DCS上のデータと流量計上のデータが一致することが保証されます。
Reply #172017-11-15
4-20mAは標準的な電流信号で、DCSキャビネット内のAIカードにそのまま接続できます。 RS485は通信インターフェースで、Modebus通信プロトコルを使用し、DCSとの通信にはDCS側にModebus通信カードを追加する必要があります。現場の計器は、一部の機器がPLCと一緒に供給され、PLC上のRS485通信ポートを通じてDCSと通信できる場合を除き、4-20mAの標準電流信号を使ってDCSカードに接続することを推奨します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.