横河の差圧変送器の防爆接続方法について相談します

2017-10-24View Original

Thread Content

以前に製造された計器は、防爆用の柔軟なチューブを使って複数のセンサーを接続した防爆ボックス内のコンピュータで使用されていました。しかし、この柔軟なチューブの取り付けは不便でコストもかかるため、どうすれば便利で経済的、かつ見た目も良い防爆接続方法があるか、万能なフォーラムに相談しました:handshake
Reply #22017-10-24
まずケーブルについては、少なくとも本安型のアーマードケーブルを使用し、接続箱や計器側では防爆仕様のアーマードグランドヘッドを使えばよい
Reply #32017-10-24
見た感じ、防爆対応していないようです。また、ケーブルの規格がトランスミッターの接続にはあまり適していないようです
Reply #42017-10-24
柔軟管はとても安く、高価ではありません。防爆継手を取り付ければよいのです。
Reply #52017-10-24
2階の方法に賛成です。他の方法でもいいですが、まずあなたが爆発防止用の柔軟管は硬いと言ったので、2階の案が正解です
Reply #62017-10-25
両側にグランドヘッドを付けよう。自分でメンテナンスしてみて初めて、フレキシブルチューブが面倒だとわかった。ケーブルが少し短いと引っ張れず、計器に接続するのが非常に不便だ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.