調節弁の選定

2017-10-25View Original

Thread Content

媒体循環水の配管口径はDN200で、最大流量は28740KG/H、通常時は25000KG/Hです。密度は1000 KG/m3で、バルブ前の圧力は0.5MPa、バルブ後の圧力は0.4MPaです。計算上の最大CVは約33.627、通常時のCVは29.2511です。開度検算時に用いるパーセンテージ特性として、DN125のバルブを使用する場合、開度は最大で41%、通常時は39%です。DN100のバルブを使用する場合、開度は最大で54%、通常時は50%です。では、どのくらいの口径のバルブを選ぶべきでしょうか?なぜ?
Reply #22017-10-25
このパラメータはすでに非常に充実しており、バルブメーカーに提供されます。材料の特性や流量、バルブの前後の圧力を伝えると、メーカーがバルブの口径を計算してくれます。通常、それは配管の口径と同じになります。調整の精度が高く求められる場合は、口径を小さくするための提案がなされます。内側に縮むか、外側に縮むか。 御社の実際の要件を見てみましょう。
Reply #32017-10-25
DN100で流量要件を満たせ、開度も適切な範囲にあるのなら、何を悩む必要があるのか?
Reply #42017-10-25
開度は適切で、口径が小さいほど安くなります。もちろんDN100を選びます
Reply #52017-10-25
DN100のバルブなら確かに対応できますが、配管がDN200なので一気に半分になってしまいます。これで大丈夫でしょうか?
Reply #62017-10-25
他の影響が出るのが心配です。配管と調節弁の口径の差が大きすぎます
Reply #72017-10-25
謝大神、返信ありがとうございます。私はデザインの仕事をしていて、部品の選定を行う必要があります。このような場合、どちらを選んだ方が良いのかわからず、理解できなければ次に同じ状況に遭遇してもまた選べないでしょう
Reply #82017-10-25
あなたがデザインするの?選定のみを担当し、製造は行いませんよ。。こちらも自分たちで仕様を選定し設計しますので、口径や材料特性といった基本的な工程パラメータをしっかり選んでいただければ結構です。購買の方では作業が完了しました。
Reply #92017-10-25
DN100で十分で、ダイレットが必要なだけです。循環水配管の口径はこんなに大きいのに、流量はそれほど多くない。
Reply #102017-10-25
大まかに言うと、Cvは計算上2倍で選ぶ。シングルバルブの場合、DN65でも問題ありません。VバルブDN40ならどれでも大丈夫です。ボールバルブDN25。
Reply #112017-10-26
このバルブの選定は、主にプロセス配管の直径とバルブの直径との間の矛盾に悩まされており、明らかにプロセス配管が大きく外れている。流量はわずか25立方メートルなのに、プロセス側では配管をDN200としてしまっているのだ。。。。。。
Reply #122017-10-26
配管の仕様を変更できるか、設計・工芸の専門家に相談することをお勧めします。
Reply #132017-10-26
DN100なら問題ありません。これは絞り込みが可能で、多段階で絞り込むのはごく普通のことです
Reply #142017-10-27
そうそう、この流量と管径の差は大きすぎるよ…
Reply #152017-10-27
多段階での絞り込みは問題ないですよね?主に、最大で2回しか絞れず、それ以上は無理だと言われて、すごく不安になりました
Reply #162017-10-27
工芸部門と相談して、DN80の配管で十分です。
Reply #172017-10-27
通常は配管の直径の半分以下まで縮小することはありませんが、縮小しても問題なく、循環水には大した問題はありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.