熱電対の煙ガス温度測定への応用

2017-10-25View Original

Thread Content

“K型熱電対は、高温下や硫黄が存在する環境、還元性または還元・酸化が交互に起こる雰囲気、および真空中では直接使用できず、弱酸化雰囲気でも使用を推奨されていない。ではなぜ、設計院では測定用の炉内温度を測定する際に依然としてK型熱電対を使用し、炉内の煙温に含まれるSO2やCOといった還元性ガスがK型熱電対の測定に影響を与えることを恐れないのだろうか?
Reply #22017-10-25
推奨されていないからといって使えないわけではありません。ただ、使用する過程で徐々に誤差が生じることになり、その誤差の大きさは様々な要因によって決まります。誤差が小さく、工程上問題ない程度であれば、使用することができます。
Reply #32017-10-26
直接接触せず、カバーで保護されているのに、どうやって酸化を元に戻すのか
Reply #42017-10-26
一部のカバーチューブには分子間隙があり、ゆっくりと浸透する
Reply #52017-10-26
絶対とは言えませんが、可能性はあります。証明方法としては、接続箱を密閉し、1年半から数年間運用した後、接続箱の部分に黒いような物質が付着していないかを確認します。たいていの場合、それは絶縁体の漏れが蓄積された結果です
Reply #62017-10-27
1年半ほどで一度交換すれば十分で、多くの場合はカバーの方が早く壊れます。
Reply #72017-10-27
こんな風に浸透できる分子って、それもすごい!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.