作業場内のPLC制御盤への電源供給について

2017-10-26View Original

Thread Content

作業場内で、出力4KW、220VのPLC用電源ケーブルが1本必要です。現在、制御室のキャビネットルームにある電源キャビネット(UPS回路)から供給することになっており、長さは約210Mです。ケーブルは計装用の亜鉛メッキブリッジトレイを通して敷設され、信号ケーブルとは仕切り板で分けられます。問題は、どの太さのケーブルを選べばよいかということですZR-YJV-0.6/1KV 3×6の仕様で大丈夫ですか?中間圧損失はどのように計算するのか?計器技師にこれらを計算してもらうのは難しいですね。マニュアルはありますか?
Reply #22017-10-26
動作温度30℃、長期連続90%負荷時の定格電流は以下の通り:1.5平方ミリメートル――18A;2.5平方ミリメートル――26A;4平方ミリメートル――26A;6平方ミリメートル――47A;10平方ミリメートル――66A 16平方ミリメートル――92A ;25平方ミリメートル――120A ;35平方ミリメートル――150A
出力P=電圧U×電流I=220ボルト×18アンペア=3960ワット
GB4706.1-1992/1998規定の電線負荷電流値(一部)
銅心電線:..銅心線の断面積.. 許容長期電流..2.5平方ミリメートル(16A~25A).. 4平方ミリメートル(25A~32A)..6平方ミリメートル(32A~40A)
アルミ心電線:アルミ心線の断面積.. 許容長期電流..2.5平方ミリメートル(13A~20A) 4平方ミリメートル(20A~25A).. 6平方ミリメートル(25A~32A)
ケーブルの電圧降下計算式は△U=(P*L)/(A*S)で、ここで:Pは回路負荷です;Lは回路長さ;Aは導体の材質係数であり(銅は約77、アルミニウムは約46)、;Sはケーブルの断面積です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.