皆様、ご指導をお願いします。現在、私の会社には資材担当者がおり、この担当者はポンプを使って資材を輸送しています。そして、この主管の後ろには2本の支管が分かれている。各支管には流量計と調節弁が1台ずつ設置され、単回路制御を構成している。 現在、2つのバルブは自動モードにならず、互いに干渉してバルブが絶えず開閉を繰り返しています。結局のところ、1本の配管に2つのバルブがあるからです。ですので、皆様にお伺いしたいのですが。このような作業環境に適応できる良い制御方法はありますか。指導をお願いします
Reply #22017-10-26
材料の乱れが原因ですか?もしそうであれば、既存のものにさらに1つ回路を追加し、重ね合わせシステムとすることをお勧めします
Reply #32017-10-26
私の考えでは、ある配管の後ろには緩衝タンクのようなものを設置し、流量調整弁はそのタンクの出口に取り付けるべきだと思います。そうでなければ、二つのルートが互いに干渉しすぎる
Reply #42017-10-26
まず、どのように制御されているのかを明確に説明する必要があります。つまり、一方を閉じるか調整するか、それとも両方を同時に調整するか、またはそれがプロセスに起因するのか制御ループの問題なのかを判断し、それが分かって初めて解決策を検討できます
Reply #52017-10-26
これら2本のパイプラインは同等に重要だと思われる。そうでなければ、一方を犠牲にしてもう一方を守ることができるはずだ。 主管に緩衝タンクを取り付け、窒素(適切なガスを選択)を充填し、緩衝タンクから2本の配管を引き出せば、少なくとも問題を緩和できると思われる。
Reply #62017-10-26
この投稿は最後にCrazy丶によって2017-10-26 16:41に編集されました。2つを一緒に調整し、2つの分岐管の流量調整用に単一の主管を共有します。材料はヒドラジンです。液体
Reply #72017-10-26
これはマルチ入力マルチ出力システムです。2つのチューブ制御間には結合が存在するため、デカップリングアルゴリズムを用いることができる。 工程とはあまり関係なく、先ほど述べたバッファタンクを設置するのも一つの方法ですが、投資が増えるうえ、生産も中断しなければなりません。
Reply #82017-10-26
投稿者の説明はとてもわかりやすいです。自動モードにしてしまうと互いに干渉し、バルブが絶えず開閉を繰り返します。流量コントローラーの比例積分制御を調整すれば解決します
Reply #92017-10-26
調整しました。各単回路のPIDはトレンドを見て理想的な傾向になるよう設定しましたが、2つの回路を同時に自動運転にすると、相互に干渉し振動し続けます。
Reply #102017-10-27
ゆっくり調整してみてください。お互いに気を使い合いましょう。ポンプの出口から複数の配管に送液するのはよくあることですが、流量を奪い合うことがあって安定しないかもしれません。ポンプ出口の手動バルブが詰まらないようにしてください。参考になれば幸いです
Reply #112017-10-29
遠心ポンプか往復ポンプかというと、遠心ポンプは総流量と圧力降下が大きい路線の流量を制御でき、往復ポンプは1つの路線の流量を制御すればよい。
Reply #122017-10-30
その場合はポンプの周波数変更を制御する必要があります。なぜなら、2つの支管を同時に調整すると主管の圧力が変化し、必然的に2つの支管の調整に影響が出るからです。
Reply #132017-10-30
制御回路が結合し、互いに影響を与え合っている。どうやってカップリングを解くかはかなり専門的な問題で、資料にあるアルゴリズムはとても複雑で、よく理解できませんね。ふっ。単純な方法で、機器を増やせばいい。ポンプ1台に配管1本という具合にすれば、絶対にうまくいく。
Reply #142017-10-30
まずPIDパラメータを調整する方法で、2つのループのPとIを適切に大きくし、流量の変動を緩やかにする。これは本質的には均一制御、すなわち中間タンクによるバッファリングを模倣するものである。 ダメな場合は、制御精度が高い方のルートを維持し、もう一方のルートに前方のMVを加えてフィードフォワード制御を行う。
Reply #152017-11-05
PIDの調整を試してみてください。Pを小さくし、Iを大きくすることで干渉の速度を下げ、2つのループがゆっくりと追いつけるようにします。2つのループのパラメータを大きく差をつけて調整すれば、改善されるでしょう
Reply #162017-11-05
各々の単独投入で自動的に安定する。全てを自動にすると、各バルブが互いに干渉し合い、制御が最終的に発散して収束しなければ不安定になる。PIDを調整して、2台のバルブが共振しないようにしてみるといいでしょう。
Reply #172017-11-07
主管と分管は同じくらいの太さの管ですか?流量設定を下げて、バルブ位置を50以下に抑えてみてください。それから自動で試してみて。または2つのバルブで、バルブ位置の合計が100を超えないようにしてみてください
Reply #182017-11-07
デカップリングアルゴリズムなんて、悪党が賢いふりをしてでっち上げたものだ。。。。ちゃんと瓶をつけておこう
Reply #192017-11-07
これは典型的な2*2の相関システムです。解決方法:1.もしある回路の動作が別の回路より速い場合は、遅い方の回路を手動に切り替え、速い方の回路をPID調整します。次に、調整済みのこの回路を自動状態に保ち、調整が遅れているこの回路を調整する。 2. 2つのループの応答速度がほぼ同じである場合でも、一方のループを制御する方がもう一方より重要である。重要でないそのループのPIDを遅くする(ゲインを下げ、積分時間を長くする)。 3. 2つのループの応答速度が同じであるか、2つのループが同等に重要であるか、あるいは2つのループが強く結合している場合、制御システム上からだけ解決しようとすると、デカップリングプログラムを設計する必要があり、これは確かに複雑です。まだ理論上で試せるだけなので、他の方法を考えた方がいい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.