調整弁を2つ新しく購入しました。2線式で24V、4-20mAのものです。DCSがないため、制御用に富士製のPXR9温度コントローラーを2台買いましたが、商品が届いてみると、この温度コントローラーから出力される4-20mA信号はパッシブなものだったのです。これはどうすればよいのでしょうか?調節弁の信号に別途24V電源を接続して給電することは可能でしょうか?
この投稿は最後にtiger2010によって2017-10-26 16:11に編集されました。串に通すべきでしょうか?:まだそうしたことはないけど、まずは試してみることができます。電流計をその回路に直接接続して試してみればいいのです。最悪でもヒューズが焼けるだけです
基本的に、すべてのデジタル表示器や調整器には独立した24V出力が備わっています。説明書をよく読んでください。2本の配線のうち1本はデジタル表示器の24V+端子に、もう1本はデジタル表示器の4-20mA+端子に接続します。次に、デジタル表示器の24V-端子と4-20mA-端子を短絡させてください。 もし数値制御装置に24Vの端子が本当にない場合は、スイッチング電源を見つけて同じ方法で接続してください。
この投稿は最後にjujiangliuによって2017-10-26 16:21に編集されました。温度制御器の4-20mA出力はパッシブなのでしょうか?24V DC電源を接続できます。
温度制御器の出力がパッシブ信号かどうかを確認しますか?普通はあまりないよ。 なければ、その間に24VDCを接続すればいいです。
あなたは温度制御付きのアクティブ出力を扱えるだけで、おそらくバルブも制御できないんでしょう!シリアル制御バルブは、一般的にDCSがPID制御で調整するものですよね
信号だけで電源調整弁がなければ動作しませんよね。私の理解では、2線式の計器はアクティブと呼ばれ、本体に電源があって外部からの供給は必要ありません;4線式の計器はパッシブと呼ばれ、本体に電源がなく外部からの給電が必要ですよね?
うん、明日試してみるよ。フジのPXR9には24Vがないんだ。動作電圧は220Vなんだ
DCS制御ポジショナーはパッシブ信号だと教えてください
富士のPXR9には本当に24V電源がないんです。別途24V電源を用意して、あなたの接続方法で接続しても大丈夫でしょうか?
調節弁に通常の電気式バルブポジショナーを使用する場合、4~20mAの信号で直接駆動制御される(電気部品は主にコイル1つで、4~20mAがコイルを通じて電磁力を発生させ、ノズルダンパーメカニズムのダンパー位置を変えることで、そのメカニズムの空気圧背圧を制御し、電気的な切り替えを行う)。インテリジェント電気式バルブポジショナーを使用する場合にのみ、24Vの電源が必要となる。
1、「デジタル表示器と調節器はどちらも独立した24V出力を備えている」ふっ、このデジタル表示器や調節器が出力する24V電源の出力電力は約30mA程度で、2線式4~20mAトランスミッター1台を正常に動作させるのがやっとだ。
2、こんなに微弱な出力しかない電源では、たとえそれを調節バルブに接続したとしても、どうやって調節バルブを動かすことができるというのか? 3、調節弁は、電動または空気圧式のアームがそれを動かす仕組みになっているのでしょうか? ゴーガゴは調節弁を見たことがないよ。 写真を貼ってくれよ、兄さんがそれを見てみたいんだ。白4。あの人の言うやり方でやると、ほぼ間違いなく時計を壊してしまうぞ。。ふふ、時計が壊れて幸運が舞い降りますように :P