Thread Content
皆様、エマーソンの無線センサーは既に工場や企業で広く利用されています。実際の運用において、タンクエリアや屋内工場を例に、どのような問題に注意したり避けたりすべきか知りたいです。製品の利点は理解しました。知りたいのは、注意すべき点や避けるべき問題、欠点です
エンジニアに直接相談すればいいですよ。客観的な情報を教えてくれるはずです
技術交流は既に何度も行われ、案もほぼ検討が終わっているが、欠点については一切言及されず、実際の適用事例もすべて成功例ばかりだ。しかし、個人的には新技術は必ず新たな問題をもたらすと思います。ですので、みなさんにお聞きしたいのですが、話し合っていただけませんか
まず、これは新しい技術ではなく、すでに十分に成熟しており、ご覧の通り、多くの成功した適用事例もあります。私の知る限り、世界的に見て問題があるという報告はほとんどありません。それから、計測部は有線式の計器と同じなので、ご安心ください。あなたが心配しているのは、無線伝送部分だけです。無線方式というのは、必ず無線で使えるようにしなければならず、市場や販売面でも自社のブランドを傷つけることはありません。もし本当にそこでは無線を使うのに適していなければ、彼らも無線を推奨しません。ゲルグ
スマホの入力に問題がある、上の階に行こう。まず、無線で使用できる現場が必要であり、障害物や遮蔽物、茂った高い木々があるかどうかを考慮しなければなりません。次に考慮すべきは、測定データの更新頻度に関する要件です。例えば、リアルタイムでのデータ送信を求める場合や、非常に高速な反応速度が必要な装置の場合などです。結局のところ無線伝送なので制限があります。公式では最速で1.2.4.8秒の更新時間を約束していますが、個人的にはそんなに早くすることは推奨しません。現時点では、ほとんどの場合1分間ごと、あるいはそれ以上の間隔で更新されています
また、無線計器の場合は、必ず専門のエンジニアが現場に赴き、状況を確認し、おおよその設置場所や、測定ポイント以外に必要な中継機の数と設置場所を決定しなければなりません。以上です。もし現場が比較的開放的で遮蔽物がなく、またはわずかに遮蔽物がある程度で、たとえ遮蔽物が多くても予算に余裕があり、より多くの中継機を設置しても問題ない、そして更新レートにもそれほど厳しい要求がないのであれば、エマーソンの無線ソリューションが最適な選択肢です。OVER
ちょっと聞きたいんですが、これだけ正直なことを言ったら、あなたの決断に影響するでしょうか?エマーソンのワイヤレスを使うつもりですか?それとも、あなたのところでは使えますか?
個人的な見解ですが、工場の電磁環境は複雑であり、各場所での信号強度が十分かどうか(専用の測定機器が必要になるかもしれません)、信号のノイズが無線計器に影響を与えていないか、通信の信頼性が十分かどうか、例えば受信側のアンテナの設定などです
計画は既に決まっており、現在は使用範囲や地域、使用量、そして実行可能なメンテナンス規程の策定を検討しているだけです。
おっ。そうです、必ず適切な場所で使用し、現地調査の上で数量と位置を決定しなければなりません。できるだけあらゆる干渉や遮蔽などを避けてください。また、この装置の検定や校正方法は通常とは異なり、電流信号を出力しません。どの都市にお住まいか教えていただけますか?もしかしたら協力できるかもしれません
こんにちは、もう少し詳しく説明していただけますか?
ああ、それは残念ですね。あそこは私たちのエリアではありません。でも、役に立てば嬉しいです。あなたたち、スマート工場のことをしているわけじゃないですよね?それとも単なる無線プロジェクトですか?
あなたが言っているこれらのパラメータは、計器をネットワーク接続した後、計器の情報にこれらのパラメータが表示され、信号対雑音比、安定性、信頼性などです
使わない方がいいと言うのは、私も理解できます。なぜなら、ほとんどの人がワイヤレスを認めていないからです。不安定だと言うなら、私もなんとか受け入れられます。ネットワークの配置が適切でない場合にも不安定さが生じることはありますが、ネットワークの配置を最適化したり中継機を増やしたりすることで解決できます。故障率が高いと言われても、よく理解できません。計器は出力が無線で電池駆動という点を除けば、測定のための核心的な部品は有線の計器と同じです。どうして故障率が高いのでしょうか。エマーソンの有線計器の故障率は高いですか?
こちらでは数十台使ってきましたが、まあ大丈夫で、基本的に偽物は出ません。SISは無線も使わないので、実際問題なしです。
計器本体には必ずしもなくてもよく、受信側には必要です。結局のところ、調整段階で設置されているのだから、必ず設定用のソフトウェアがあるはずです。
貯蔵・輸送用タンクエリアで使用しているが、頻繁に通信が切れたり、フルスケールを表示したりする
私の説明が十分でなかったかもしれませんが、この装置はオープンな2.4GHzを使用しており、計器同士で通信が確立されると、信号強度や信頼性、安定性といったパラメータを確認できます。計器の表示モジュールではこれらは表示されません。475を使って確認できるかどうかについては、私にもよくわかりません。そして、この装置には専用のデバッグソフトウェアがなく、計器の信号がゲートウェイに入り、ゲートウェイがネットワークケーブルを介してコンピュータと直接通信する。IEブラウザを使えばこれらのパラメータを確認できるほか、ビット番号や単位、測定範囲、更新間隔なども変更できる