E+H導波レーダーでは、プローブ長Lnをどのように理解するのか?

2017-10-27View Original

Thread Content

E+Hの導波レーダーにはすべてプローブ長さLnというパラメータがありますが、このプローブ長さを実際に短くする、例えば切り詰める場合、レーダートランスミッタ内で対応する設定変更を行う必要がありますか? また、空の目盛りが満杯の目盛りよりも少し小さい場合、どのような影響が出るでしょうか?例えば、空の場合は16M、満杯の場合は17M
Reply #22017-10-27
導波棒やケーブルを備えたアンテナは、切断した場合は設定で修正し、実際の長さを入力するのが最善です。ケーブルの長さが測定範囲です。空の目盛りと満杯の目盛りは測定範囲なんでしょうか?空が16、満杯が17、つまり測定範囲は16~17ということですか?
Reply #32017-10-27
lnの長さは簡単に変更でき、フルスケールは対応する測定範囲で、ゼロ点はフルスケール+ブラインドエリアとなります。lnはフルスケール+ブラインドエリアを超えることもでき、つまりゼロ点の液面は導波管の中央に設定できます。説明書をよくご覧ください。導波管は一般的に横型の管に使用されます。
Reply #42017-10-27
ありがとう。空のマークを16m、満杯のマークを17mに設定しても問題ありますか?
Reply #52017-10-27
lnが17を超えていれば問題なく、最大距離はフランジより下の17メートルです
Reply #62017-10-27
lnが17を超えていれば問題なく、最大距離はフランジより下の17メートルです
Reply #72017-10-28
LNはプローブの長さで、棒付きの場合は取り外すことができ、パラメータを再設定する必要があります。私たちが購入したのは12mですが、後で棒を取り外すと通常6mになります。1年間使用していますが、倉庫に放置している時はよく精度が悪くなります
Reply #82017-10-28
えっと、このLNが短くなった場合、設定もそれに応じて調整する必要があるのでしょうか?
Reply #92017-10-29
トランスミッタのパラメータはそれに応じて調整され、中央制御の設定とは関係ありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.