分割制御において、バルブの漏れ量は非常に重要な問題です。一時的な流量制御システムで大きなバルブと小さなバルブを並列に使用する場合、大きなバルブの漏れ量が過大になると、小さなバルブはその制御機能を十分に発揮できず、場合によっては制御機能自体が果たせなくなります。したがって、漏れ量が少ないか、漏れのない制御バルブを選ぶ必要があります。 なぜでしょうか?なぜ漏れが起きて、小さなバルブが機能しないのでしょうか?
Reply #22017-10-27
一時的な制御システムにおいて大小のバルブを並列に使用する場合、小さなバルブを先に調整するように設定したとき、大きなバルブの漏れ量が過大になり、小さなバルブの最大漏れ量の半分以上、あるいはそれに匹敵するレベルに達すると、小さなバルブを完全に閉じても、制御対象のパラメータの変化傾向を保証できないことがある。これが「小さなバルブがその制御機能を十分に発揮できず、場合によっては制御機能自体が果たせなくなる」という状況である。
Reply #32017-10-30
制御にはある程度のブラインドスポットを設けて漏れを減らす必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.