この軸の総ストロークは50ダオで、現在3つの変位プローブがあります。プリアンプで測定された電圧は9.72V、9.76V、9.8Vで、軸の位置はプローブから離れています。何か問題ですか?
実際の応用過程において。9~10Vの範囲ならどれでも問題ありません。ただ、できるだけ9.75Vに近づけるようにしましょう。 回転機械が実際に振動し始めると、非常に大きな値になります。このわずかな誤差は大きな影響はありません。
単純に問題があるかないかとは言えません。変位プローブのため、ゼロ点電圧を知っておく必要があり、それによって変位が過大かどうかを判断できます。トレンドを調べる
通常、停止する際には軸を押して制御範囲内かどうかを判断しますが、このように電圧を測っても必ずしも正確とは限りません
この値に問題はありません。軸がしっかり押し込まれているかも確認してください
さっきコネクタを外して再接続したら、電圧は10Vになった。しかし、この取り付け方は奇妙で、なぜプローブから離れた場所に取り付けると、センターコントロールの表示が0位移になるのか???
さっきコネクタを外して再接続したら、電圧は10Vになった。しかし、この取り付け方は奇妙で、なぜプローブから離れた場所に取り付けると、センターコントロールの表示が0位移になるのか???
さっきコネクタを外して再接続したら、電圧は10Vになった。しかし、この取り付け方は奇妙で、なぜプローブから離れた場所に取り付けると、センターコントロールの表示が0位移になるのか???
さっきコネクタを外して再接続したら、電圧は10Vになった。しかし、この取り付け方は奇妙で、なぜプローブから離れた場所に取り付けると、センターコントロールの表示が0位移になるのか???
投稿者が示したパラメータに基づいて判断すると、3つの変位センサーの電圧値が正しくない。エラー。
インストールですか、それとも実行して問題を調べるのですか?
単純な電圧だけでは何が問題かを判断できません。なぜなら、各プローブの線形範囲は完全に同じではなく、校正時には誤差範囲内であれば合格となるからです
軸がプローブの最も離れた位置から遠ざかり、軸の推力方向と反対にある場合、軸変位プローブの設定電圧は-10V-(N/2×7.874)Vとなり、ここでN/2はミリメートル値です。軸の本数が50本の場合、印加電圧は-11.97Vです。軸がプローブの最小位置に近く、かつ軸の推力方向と一致している場合、軸変位プローブの設定電圧は-10V+(N/2×7.874)Vとなり、ここでN/2はミリメートル値です。軸の本数が50本の場合、印加電圧は-8.03Vです。
この投稿は最後に、2017年11月4日10時42分にパンドラによって編集されました。プローブをすべて取り出してみるといいでしょう。電圧がどれくらいか見てみましょう。それは間違いなくオーバースケールだよね。 一定の範囲内でのみ数値が変化する。まずケーブルは接続しないで、手でプローブを最も下まで回してください。(レンチは使わないでください。レンチには重さの感覚がなく、プローブが壊れてしまいます)次に2、3回外側に回してから延長ケーブルを接続すれば、取り付け位置がおおよそ分かります。非常に微小です。近接式の取り付けは、どれだけ深く挿すべきかわからないため、見つけるのが難しい。しかし、離れた場所に設置すれば簡単に見つかります。プローブと軸面の距離が非常に微小だからです。おそらく数本のねじ山分の距離だろう。百度文庫で3300の資料を検索してみてください。