これはどんなアースですか?

2017-10-30View Original

Thread Content

http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1296819&size=300x300&key=92bdf0757986ad9a&nocache=yes&type=fixnone 画像のように、このアースはどのように接続するのでしょうか?
Reply #22017-10-30
一般的な電気専門分野ではこのようにアースします。
Reply #32017-10-30
雷保護接地・静電気接地用の切断カードを使用し、ネジを外して両端を切り離した後、対地抵抗を測定します。これにより、雷保護接地や静電気接地が適切に機能しているかを確認できます。
Reply #42017-10-30
どうやら住居のようで、避雷接地のためのものでしょう。
Reply #52017-10-30
どちらの端の対地抵抗を測定するのでしょうか、スリーブ付きの地面側の端ですか、それとも壁側の端ですか?
Reply #62017-10-31
避雷接地・静電気接地用の切断カード、電気測定用。気象局でもこれを測定します。計測機器の分野では、これは保護接地に相当し、作業接地ではありません
Reply #72017-10-31
建物の雷保護用接地または静電気防止用接地。この接地抵抗は、電気専門の「接地抵抗テスター」を使って測定する必要があります。マルチメーターでの測定値は真の値としては使用できません。
Reply #82017-12-16
添付ファイルは、電源接続、特に計器のアースに関する規格で、参考までにご用意しました。
Reply #92018-01-29
これは私たちの装置のキャビネット間の外にありますが、この接地の両端がそれぞれどこに接続されているのかわかりません?
Reply #102019-03-26
一方はキャビネットルームに接続して筐体に繋がり、もう一方は静電気アースネットワークに接続して大地に繋がる
Reply #112019-03-26
接地極と接続線を切断し、接地極が基準を満たしているかを測定する
Reply #122019-03-26
建物の雷保護用アースは、一般的にアース抵抗が大きく、接続部はエポキシ樹脂で密封されます!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.