HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

PLCとDCSの選定

2017-10-30View Original

Thread Content

デジタル量32,000ポイント、アナログ量2,000ポイント、どのようなPLCが適しているか
Reply #22017-10-31
デジタル値は三万?PLC?間違っているんじゃないの!
Reply #32017-10-31
予算次第ですが、まずは国産か輸入品かを決める必要があります。この制御システムとしては大規模な分散型DCSシステムを使用すべきで、スイッチング量の割合が多いため、IOカードの応答時間やサンプリング電圧レベルの選定には注意が必要です。
Reply #42017-10-31
これだけ多くのスイッチ量があるので、一括制御が必要であり、ソフトウェアの設定機能に注意すること。私は、ABBAC900DCSシステムを選ぶのが適切だと思います。価格も手頃で、およそ2400万円以下です。DELTAVやウェスチングハウス、ヨコガワ、シーメンス、ホニウェルといった他の輸入システムは、この価格よりも高くなるでしょう
Reply #52017-11-01
まず、あなたの点数は多すぎて、PLCでは要求を満たすことができません。コストパフォーマンスを考えると、DCSを選ぶことをお勧めします
Reply #62017-11-01
34,000ポイントに20%の余裕分を加えると、おおよそ40,000ポイント前後になります。この場合は間違いなくDCSを選ぶべきです。デジタル量がこれほど多い場合、上で述べられているように順序制御が大量に利用されることになるでしょう。そのため、システムを選定する際には、ソフトウェアの順序制御機能の使いやすさや読みやすさ、そして後のメンテナンスが容易かどうかにも十分注意する必要があります。なぜなら、装置の起動・停止時には大変な手間がかかるからです。PLCは論理制御に重点を置いていますが、これほど膨大なデータ量には強力なデータ処理能力が必要であり、DCSの方がより信頼性が高いです。
Reply #72017-11-07
ホニウェルをお勧めします。それがあなたの選択です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.