オンライン待機中、PT100の問題

2017-10-30View Original

Thread Content

同じ位置にある3つの熱抵抗のうち、1つが10度以上高い値を示しており、これは配線の問題であることが確認されました。どう対処すればよいでしょうか?解決策を教えてください
Reply #22017-10-30
線に問題があると確定したら、最も速い方法は線を交換することです。
Reply #32017-10-31
配線の破損部分を確認し、再接続する
Reply #42017-10-31
できれば別の線に交換した方がいい。もし途中でどこかで問題が起きて対処しづらくなったら、すぐに線を交換した方がましだ
Reply #52017-10-31
一時的には直列並列抵抗による補正を用いることができる
Reply #62017-10-31
予備のケーブルまたは予備の芯線で交換する
Reply #72017-10-31
解決策を教えます。一般的にはA線に問題があるので、B線やC線をA線として使い、他の2本を短絡させます。もちろん、この方法は推奨しません。条件が許せば、回線を変更するか、問題の原因を調査する
Reply #82017-10-31
線の問題だと確認できたら、線を交換する....
Reply #92017-10-31
もし線が1本だけ切れている場合は、4線から3線に、3線から2線に変更し、精度の要求がそれほど高くなければ
Reply #102017-10-31
個人的には、ケーブルを交換する際は、予備のケーブルがあればそれを使い、予備がなければ元のケーブルのままにすべきだと思います。
Reply #112017-10-31
最も簡単な方法は、DCSやPLC内で線抵抗に対応する温度を差し引き、設定ソフトウェアで計算を行うことです。
Reply #122017-10-31
問題が明確でない!必要なのは、工程をごまかすための方法なのか、それとも何か別のものなのか?線の問題だと確認できたら、線を交換しましょう。計器の測定は正確で、真実でなければならない。
Reply #132017-11-06
一体どの配線のことを言っているのですか?サーミスタの配線ですか、それともケーブルですか?ケーブルが壊れていれば交換すればいいでしょう。サーミスタは3線式なはずなので、BとCを短絡すれば大丈夫でしょう。
Reply #142017-11-10
既に線の問題は分かってる、何を言う、線を変えろ
Reply #152019-02-01
ダメなら、現場で温度変換器を追加し、DCSをアナログ入力に変更する
Reply #162019-02-01
システム上で強制的に偽値を設定するかインターロックを解除し、計器の電源を切り、ケーブルを交換する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.