オンラインで待っています、PT100の問題

2017-10-31View Original

Thread Content

この投稿は最終的に、老司机啊によって2017年10月31日14時06分に編集されました。同じ位置にある3つの熱抵抗のうち、1つが10度以上高い値を示しており、これは配線に問題があることが確認されています。どうすれば解決できるでしょうか?ご教示ください
Reply #22017-10-31
修正後も運用状況に影響を与えず、安全上のリスクが生じないことを確保した上で。温度範囲は10℃移動させればよい。
Reply #32017-10-31
熱抵抗は3線式または4線式を採用し、接続導線は熱抵抗の測定に影響を与えてはならない。
Reply #42017-10-31
はっきり言っていませんが、線とは何が原因で表示が高くなる(10℃)のでしょうか。
Reply #52017-10-31
ケーブルの問題だと確定したら、ケーブルを交換しよう。
Reply #62017-10-31
線の問題だと分かったのなら、なぜそのまま線を交換しないのですか?
Reply #72017-10-31
一般的には接続端子に水が入って酸化し、回路の抵抗が増大するため、酸化した部分の電線を切り取ります。配線をやり直す。
Reply #82017-11-01
回線を変えるのが最も直接的な方法でしょう
Reply #92017-11-01
線が問題だと分かったんなら、線を交換すればいいじゃない。他にどうしようもないよ
Reply #102017-11-01
熱抵抗に現場でトランスミッターがない場合、配線の問題による誤差を補正するためには少なくとも3線式接続が必要です。サンプリング位置や挿入深さによってもばらつきが生じるため、まずPCSセクションで抵抗値を測定し、段階的に現場で測定して、どの段階で誤差が生じているかを調べ、その後修正することを推奨します
Reply #112017-11-02
このような場合、距離が遠い場合は温度変換器に変更した方が良い
Reply #122017-11-04
ワイヤーを交換する最善の方法は、ワイヤーの抵抗値が常にこの値を維持できれば、設定で10を引けばよいのです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.