HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

1台の故障保持機能を持つ切替バルブには、DOが1つ必要なのか、それとも2つ必要なのか

2017-10-31View Original

Thread Content

FL故障形の切断バルブには2つの電磁弁がありますが、これも2つのDOポイントが必要でしょうか?
Reply #22017-10-31
1つのDOで十分で、2つの電磁弁は同じDO信号を使用します。
Reply #32017-10-31
同じDOカードでどうやって配線するのですか?
Reply #42017-10-31
この投稿は、2017年10月31日17時04分に「匆匆的过客」によって最終的に編集されました。現場の電磁弁はリレーを使って絶縁されており、SISシステムのリレーには2つの常開点がそれぞれ接続されています。もちろん、2つのDOを使ってもいいです。
Reply #52017-11-01
もちろん2つのDOです、迷う必要はありません。
Reply #62017-11-02
この投稿は最後にlc13147735によって2017-11-2 16:22に編集されました。1、もし2つの電磁弁であれば、それはデュアル電子制御式であるはずです。2つのシリンダーにはスプリングによる復元機能がなく、必ず2つのDOポイントが必要です。 2、電磁弁は単一の電気制御で、電磁弁が閉じると空気がシリンダー内に留まり、位置保持も可能。DOポイントは1つ。 とにかく、2つの電磁弁は間違いなくデュアルコントロールで、シリンダーにはスプリングによる復元機能がないタイプだと思います。
Reply #72017-11-02
この投稿は最後にzqwqiwu123によって2017-11-2 16:52に編集されました。まず、FLはデュアルコントロールでなければならず、そのため2つのDOを出力する必要があります。
Reply #82017-11-02
2つのDOになるはずです。これら2つの電磁弁の具体的な制御を確認してください
Reply #92017-11-07
主に電磁弁がどのようなものかを見て、それからDOをいくつか決めます。
Reply #102017-11-09
2つの電磁弁には2つのDOが必要で、1つのDOで2対の接点を持つリレーを駆動する方法は、可用性と安全性の両方を考慮しなければならないため、慎重に行う必要があります。FL型自体のバルブで実現可能で、電磁弁の数とは関係ありません。2つの電磁弁を搭載しているのは誤動作を防ぐためかもしれません。より正確に分析するために、投稿者は具体的な画像を提供すべきです。
Reply #112017-11-09
DOポイント1つでもいいですよね。シリンダーにはスプリング式の復元装置を使わず、2位5通の電磁弁を使用します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.