S7-200のPID制御はとても安定しているのに、たまに出力値が突然32000になるのは何が原因でしょうか?

2017-11-01View Original

Thread Content

先生方、私は最近、S7-200のPIDガイドを使って流量自動制御回路を作成しました。比例積分パラメータの設定も安定しているが、時折制御ループの出力が突然最大値の32000に達し、制御ループに振動が生じる。PID調整パネルで得られた曲線は以下の通りです。http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1297318&size=300x300&key=c4c5e56ba467dd31&nocache=yes&type=fixnone http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1297319&size=300x300&key=8f0cc44e3148185d&nocache=yes&type=fixnone。再度ガイドに従ってPIDを作成してみましたが、やはりうまくいきません。何度も確認しましたが、AQW0に他のプログラムからの呼び出しもありません!本当に原因が見つかりません。皆さん、ご指導をお願いします!http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1297321&size=300x300&key=3a0f8b204990e949&nocache=yes&type=fixnone
Reply #22017-11-02
PIDを手動に設定したらどうなる?
Reply #32017-11-02
上で述べたように、手動に切り替えて、出力が依然として同じか確認してください;そうでなければ、PV入力に問題があるか、自動状態ではPVの異常が出力制御の変化を引き起こします。
Reply #42017-11-03
時々切断信号が出るか確認してみてください。
Reply #52017-11-10
マニュアルに切り替えてからはとても安定していて、今はずっとマニュアルを使っています!
Reply #62017-11-10
あなたが言う切断信号、私にはよくわかりません!信号が急になくなったの?
Reply #72017-11-20
シーメンスの一部のAIモジュールには切断検出機能があり、AI信号の接続が悪い場合や計器に問題がある場合、一時的な切断信号が発生しPV入力に影響を与え、それによって出力に異常が生じることがあります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.