液体アンモニアタンクのSISインターロック問題

2017-11-02View Original

Thread Content

液安貯蔵タンクの液面が過剰に上昇した場合、SISインターロックによって供給口の緊急遮断弁が閉じますが、供給ポンプもインターロックで停止させる必要がありますか? 給料ポンプはもともとDCSと連動している
Reply #22017-11-02
これは誰が決めるものではなく、必ず元の設計図や論理図を根拠にしなければならない。思いつきや他人の言うことに頼ってはいけない。問題がなければまだしも、問題が起きたらあなたが第一責任者だ
Reply #32017-11-03
給料バルブを閉じるとポンプが過圧状態になるため、インターロックによりポンプを停止させる必要がある
Reply #42017-11-03
SISに入る信号も、依然としてHAZOP分析とSIL評価を経なければならない。これらがなければ、リレー信号をできるだけSISに入れてください。
Reply #52017-11-03
設計院が連鎖図を出す。ポンプがインバータ制御なら、入っても入らなくても構いません。
Reply #62017-11-03
給料ポンプは遠心ポンプか往復ポンプかは、SIS連鎖もすべて設計院が設計します。彼らが設計したのであれば、私たちはそれに従って対応すればよいのです。もし設計されていなければ、連絡票を出してこの件を尋ねる必要があります。生産工程に従えば、給料バルブがすべて閉じられているのに、まだポンプを動かして中に送り込むのは間違っています。SISとは何かというと、起動するとこれらすべてを停止させ、リスクを最小限に抑えるものです。SISを機械ポンプのインバーターに接続することをお勧めします。そうすれば、SISが直接機械ポンプの周波数を0に下げるだけで済みます
Reply #72017-11-03
SISがあるなら使えばいい、1、2ポイント多くても
Reply #82017-11-03
HAZOP分析結果を見よう!普通はバルブを閉じれば、ポンプは止まります!
Reply #92017-11-10
バルブを閉じてポンプを停止すれば、ポンプ内に圧力が溜まることはない。しかしアンモニアは容易に気化して過圧漏れを起こすため、個人的には連動してポンプを停止させるべきだと思う!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.