この投稿は、2017年11月2日18時07分にcooldickによって最終的に編集されました。私はDCSの設計に関する問題に直面しています。システム全体を設計する際、70Mの20芯からなるメインケーブルがあり、その後、分岐ボックスを通じて複数のセンサーケーブルに分けられ、現場のセンサーに供給されます。分岐ボックスは屋外にあります。現在、メインケーブルの信号はすべて絶縁型セーフガードに接続されています。しかし、信号ケーブルのシールド層に関して問題があります。分岐ボックスを通過する際、シールド層を分岐ボックスの本体に接続するべきか、それとも分岐後のケーブルのシールド層に接続すべきか、本体には接続しない方が良いのか、ということですこれは高速接続コネクタの選定に関する問題で、皆さんにもコネクタ選定についてのアドバイスがあれば教えていただきたいです。ケースに接続しない場合は、シールド線を通すためにコネクタのコアを使うしかないんですよね。皆さん、ありがとうございます!
Reply #22017-11-02
分岐ケーブルのシールド層はメインケーブルのシールド層と接続されるべきであり、接続箱に接続することで別の接地点が生じ、単一端接地の原則に反することになる。
Reply #32017-11-03
その問題と内容、合ってないよ!
Reply #42017-11-03
接続箱の筐体は安全な接地が行われるため、選定時には筐体の外側後部に接地ボルトを用意します。 分岐ケーブルのシールド線の端子はメインケーブルの分岐線と接続され、例えば1/2/S/3/4/S/5/6/S……となります。メインケーブルの全シールド線が分岐線と接続されているため、接続箱側ではメインケーブルの全シールド線が浮いた状態になり、キャビネット側では全シールド線と分岐線が一緒にアースに接続されます。
Reply #52017-11-03
ありがとうございます。金属はシールドするためには必ずアースしなければならないと聞いたことがあって、そこからこの考えが浮かんだのです。金属製の接続箱をアースしなければ、電磁干渉がやはり線路内に入ってしまうような気がしますが、私の理解は正しいでしょうか?
Reply #62017-11-03
金属接地は、人の安全を考慮したものです。分離シールド接地の場合は、信号干渉を考慮する。
Reply #72017-11-07
接続箱は接地されており、20芯ケーブルのシールド層は接続箇所で接地する必要はなく、DCSキャビネット側でシールド層を接地すればよい
Reply #82017-11-07
この問題は実際には、分岐ケーブルのシールドをメインケーブルのシールドに接続し、DCS側は片端を接地するのが最善です。面倒だと感じる場合は、2つの区間に分けて片端を接地する方法を採用できます。つまり、接続箱側でケーブルの片端を接地し、メインケーブルは浮かした状態にします。
Reply #92017-12-03
シールド線は分離型ボックスに接続され、分離型ボックスはアースされていないため、シールド線は単一点でのみアースする必要があります。そうでないと、レベル差によって干渉信号が発生します。
Reply #102017-12-05
配線箱は自ら接地し、ケーブルのシールド層は配線箱の端子を介して接続され、配線箱の端子を占有する。全体としては制御室で接地される。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.