皆さん、こんにちは。流量計に関する問題があります。取扱説明書によると、パルス出力はコレクタオープン型のトランジスタを使用しているそうです(下に接続図があります)。もし流量計をセーフガードに接続する場合、入力側にNAMURスイッチを、出力側にトランジスタを備えたセーフガードを使えばよいのでしょうか?セーフガードの出力をPLCの高速パルスカウンターに接続します。こんなケースは初めてで、これまでは直接近接スイッチに接続していました。 (光学的に絶縁されたオープンコレクタ出力、5~30 VDCの電源供給、導通時の最大電流は40 mA@30 VDC。導通電流が50 mAの場合は1.8 VDC、10 mAの場合は1.6 VDC)ご返信いただき、誠にありがとうございます!
その流量計はどこのメーカーのものですか?写真を見る限り、流量計の周波数出力はパッシブなようですね。それと、パルス出力はパルスカードに直接接続できないのでしょうか?
NUFLOの海外製流量計で、爆発危険地域で使用するためには絶縁ゲートを設置しなければなりません。そして絶縁ゲートを選ぶときに迷ってしまいました。すべてデジタル接点や接近センサー入力式なのですが、これは一体何に該当するのでしょうか。。。。
この投稿は最後にtiger2010によって2017-11-4 07:22に編集されました。現時点では、パルスや周波数も絶縁ゲートによる隔離が必要となるような状況には遭遇していません。P+Fや南京優倍の資料によると、パルス量・周波数量とスイッチ量の隔離は、異なるタイプの入力に対する絶縁ゲートです
よくわかりませんが、工場での積み込み時には、パルスを直接PLCに接続しており、絶縁ゲートは設置されていません
{:2_36:}ええ、このセンサーはやはりセーフガードから電力を供給してもらう必要があります。ダメな場合は、まずセンサーのメーカーに尋ねてみるしかありません
えっと、この画像の右下にある「open collector pulse input」というものを見てください。お使いの流量計には、この変換器が付いていないんですか?これって、ユーザーが自分で入力ポートを用意するものじゃないですよね?
右下隅と上の電源メーカーは付いていないんですよ、全部自分で用意します。右下隅はパルス収集モジュールだと思います
たしか、ガオジュンの質量流量計にはパルス出力があり、エマーソンのシステムはそれをそのままシステムに接続するような記憶があります
可能です。NAMUR入力はアクティブタイプですので、コレクタオープン出力のセーフガードを使用する場合は、PLC側の入力がアクティブであることを確認する必要があります。また、流量計の出力周波数範囲がセーフガードの範囲内にあるかも確認しなければなりません。設置後は、流量計から発信されるパルスがすべてセーフガードで受信できるか、つまり配線が周波数出力に影響を与えないかも確認する必要があります
また、セーフティゲートから高速カウンターカードへ出力される信号のマッチング問題も検討してみてください。例えば、NAMUR信号は8VDCですが、多くのカウンターカードの信号電圧は24VDCです
メーカーのサンプルマニュアルを見てください。MTLに対応するパルス信号用のセーフガードはMTL5532です