E+H質量流量計が突然大きく表示される原因は何ですか。DN80の配管で、調節弁の開度を1%にすると、20t/hの水流量が得られます。しかし、調節弁を閉じると、流量は0になる。説明:バイパスバルブも調整バルブも内部漏れはありません。この現象の原因は何でしょうか?
Reply #22017-11-05
調節弁は制御を失ったのか?線形でも等倍でもないのか?バルブポジショナーとバルブの実際のストロークを確認してください。
Reply #32017-11-06
このバルブの前後で、圧力差は大きいですか?圧力差が大きすぎると、配管が振動する可能性があり、そのような事態が起こり得ます
Reply #42017-11-06
1. まず、流量計の設定や測定範囲が正しいかを確認してください。
2. 調整弁に不具合がある可能性が高いです。調整弁からの漏れがないか、ポジショナーの出力に問題はないか、空気圧に影響はないかなど、これらの点から原因を判断してみてください。何かお役に立てば幸いです
Reply #52017-11-06
調節弁を閉じると、流量計の値はゼロになります。内部漏れがないことを示します。
Reply #62017-11-06
バルブの位置を確認し、異常を排除します。それから流量計をチェックします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.