Deltav制御システムカードの取り付け

2017-11-05View Original

Thread Content

私はエマーソンのDeltav DCS制御システムにあまり触れたことがなく、最近ずっと気になっている疑問があります。よくわからない点が1つあります:1:下部のAOカードを取り付ける際、チャネル出力の属性はどのような状態になるのでしょうか?最後の値を保持するか、最大または最小か? 2:AI/DIカードを取り付ける際、チャネルインジケーターの測定値はどのような状態になりますか?最後の値を保持するか、不良値状態にするか? 3:下装コントローラーはどのような結果をもたらすのか? {:1_90:}
Reply #22017-11-06
1:下部にAOカードを取り付ける場合、チャネル出力は最後の値のままとなります。2:AI/DIカードを下部に取り付ける場合、チャネル計測値も最後の値のままとなります。3:下部にコントローラーを取り付けるとAOまたはDO出力が動作しますが、コントローラーを取り付ける必要はなく、各制御モジュールを個別に取り付けることができます。
Reply #32017-11-06
わかりました。技術サポートに感謝します。エマーソンの制御システムにはこれまで触れたことがなく、ずっと試行錯誤していました。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.