次亜塩素酸ナトリウム貯蔵タンクの液面計測データのオフセット問題

2017-11-06View Original

Thread Content

次亜塩素酸ナトリウム溶液貯蔵タンクに設置されているインテリジェント圧力レベル発信器の測定データは、常に実際のレベル値から乖離(増加、実際値との比率がどんどん大きくなる)を起こします。問題を解決するにはどうすればよいでしょうか?
Reply #22017-11-06
1. 誰の「インテリジェント圧力レベル発信器」が一番いいの? 2. Shenma の外部構造「インテリジェント圧力レベル発信器」とは何ですか? 鉛筆でインスタレーションのスケッチを描き、写真を撮って送信します。これにより、誰もが最初にそれを見て、対象を絞った方法で分析できるようになります。 3. そうしないと、誰もがランダムな推測や分析を行うことになり、混乱することになります {:3_51:}
Reply #32017-11-06
1階は意味があるんです。 液面レベルが比較的安定して上昇する傾向がある場合は、機器だけでなくプロセスもチェックする必要があります。
Reply #42017-11-06
結晶化してるんじゃないの?衝撃測定。誰の家族のものかは関係ありません
Reply #52017-11-06
この貯蔵タンクとパイプラインには PVC 以外にどのような材料が使用されていますか?塩素含有量は10%/12%です。
Reply #62017-11-07
ブランド:日産横河、日産アズビルタイプ:ダイヤフラム付きシングルフランジヘッドインテリジェント圧力液面トランスミッタの取り付け:水槽の底が地面から約20cmになるように設置してください。:開放型は外界とつながっています(屋根に排気口があり大気とつながっています)。使用場所に薬剤を追加するための投与ポンプがタンクの外側に 1 台だけあります。タンク内の原料は外部メーカーによりタンクローリーで追加されます(3日に1回追加)。:次亜塩素酸ナトリウム、水の相対密度 1.1
Reply #72017-11-07
1.ああ。。。。日本の犬の時計 2. 溶液の濃度はほぼ一定です。異なるメーカーの異なるバッチの濃度がわずかに異なる場合でも、最悪のシナリオによれば、溶液の密度は ±2.5% を超えて変動しないはずです。 3. そして「測定データ」は「増加し、実際の値との比率はますます大きくなっています」 4. ヘイヘイ、この小さな日本の犬の時計、何が問題なのですか? ブラザーでは、ワンダリングタイムドリフト病、深刻なタイムドリフトが原因であると推定しています。タイムドリフトの略称は、ゼロポジションドリフトとフルポジション(感度)ドリフトに分けられます。 5. ゼロドリフト。ゼロ校正または移行を通じて完全なドリフトを修正できます。まず機器に既知の液面を与え、対応する圧力測定値を観察し、実際の対応関係を見つけ、次にこの関係に従ってスパン値を再計算し、最後に値をリセットします。 注: 完全なドリフトを修正する前に、まずゼロ ドリフトを修正する必要があります。 6. 時間ドリフトは機器固有の特性です。つまり、私たちが行う矯正作業は一時的に行うことができ、永遠に行うことはできません。計測器の時間のずれが深刻すぎる場合、投稿者は日本犬を計算から外してしまうでしょう {:3_51:}
Reply #82017-11-07
7. また、測定値が増加または減少し続けるなど、常に一方向にずれている場合は、測定器の一部に微量の漏れや油漏れが発生している可能性もあります。このようにして、楽器は長時間抵抗できなくなり、完全に崩壊してしまいます。。。 マイクロリークは通常、目で検出することは不可能です。圧力を検出するには、圧力校正ベンチにメーターを設置し、比較的長時間にわたって一定の圧力を実行する必要があります。
Reply #92017-11-09
兄弟、科学技術は国境を尊重しません。確かに、楽器に関しては日本が先を行っています。日本人は憎しみ深いが、科学技術は尊重されなければならない。……はじめに: 両方のテーブルが新しく置き換えられました。古いテーブルの問題は、2 つの新しいテーブルを交換した後も同じままでした。 私の個人的な推測では、これは機器自体ではなく、該当する条件によって引き起こされるものです。次亜塩素酸ナトリウムはガスが発生しやすいのですが、材質の特性も関係しているのでしょう。
Reply #102017-11-09
これは測定系や媒体の変化によるズレだと感じます。 液面の変化、温度、タンク内のガス組成の変化など、最近のデータを送っていただけますか。
Reply #112017-11-09
1. ああ~~~~ 日本人は礼儀正しくて「忌まわしい」わけではありませんが、世界のクソ食い好きでも「先頭に立って」います~~~ {:3_51:} 2. 交換した 2 つの時計は誰の時計ですか? もしかして、あなたの 3 つの時計はすべてネズミの巣のようですか? 3. 次亜塩素酸ナトリウムが分解してガスが発生すると「推測」します。放出されたガスがどのような「材料特性」に影響を与えるのか教えていただけますか? 楽器の「適用条件」は変わりますか? 4. 因果関係が分かるということは「科学技術を尊重する」ということですよね? 。
Reply #122017-11-09
溶液の組成を確認しましたか?溶液の組成が大きく変化すると、特に小規模メーカーの製品では、液面表示に影響を与える可能性があります。
Reply #132017-11-10
もし知っていたとしても、助けが必要でしょうか?この物質は複数の医薬品貯蔵タンクに起因すると考えられています。この問題が発生するのは次亜塩素酸ナトリウム貯蔵タンクだけであり、他の医薬品貯蔵タンクでは問題ありません。私は敬意を込めてあなたを兄弟と呼びますが、それを顔に押し付けないでください。私たちは皆日本人を嫌いますが、他の人が遅れている分野では、謙虚に彼らから学ばなければなりません。*、技術で日本を追い越したら、当然日本製品は使わなくなります。
Reply #142017-11-10
その会社は厳格なセキュリティポリシーを持っています。データグラフを送信できません。携帯電話でしか返信できません。温度が変化します。:ここ最近の気温は10度から17度まで変化しています。 液面変化:貯蔵タンク内の薬の実際の液面は、過去 7 日間で 55% から 40% に低下しました。送信機データ:50% から 45% に減少することは、測定データと液面の間の実際の液面偏差が 5% から 10% に増加することに相当します。タンクの中の材料は:次亜塩素酸ナトリウム溶液の相対水密度は 1.1 です。ガスが発生しやすい材質ですが、貯蔵タンクの上部にガス出口があり、大気とつながっています。
Reply #152017-11-10
ずれが大きい場合は分解して確認してください。 根元のバルブを閉め、ボルトを数本外し、大気開放してメーターが0に戻るか確認します。0点をマークして再度インストールしてください。または、完全に元に戻して再度負荷をかけ、範囲の直線性を確認することもできます。 頻繁にドリフトする場合は、時計を交換してください。
Reply #162017-11-10
1. 掘る!~~~~~~ 鼻を蹴る、顔を蹴る、足を直接鞭で打ってやる。日本犬のウンコを食べたとしても、そのウンコは良いウンコだと思わなければなりませんし、口の中でとても美味しいです。安すぎて美味しさが味わえない! {:3_51:} 2. 液面が 55% から 40% に低下すると、対応する圧力差は 50% から 45% に低下します。メーターがずれなければ、原料液の密度が3倍、つまり密度値が1.1÷3=0.36666まで下がったときのみ、圧力差と液面の対応関係が成立することになります! 3. こんな簡単な計算なんて、君の子供にはできないだろう? 君は何が問題なのか理解できないんだろう?それとも、あなたの工場は素晴らしく、液体材料の密度を 0.366 にする能力を持っているのでしょうか?! 4. あなたが私をとても怒らせたので、肉まんをすべて捨てました。 :笑 考えてみてください、あなたは状況をはっきりと見ることができない愚かな人です、幸運を祈ります。もう怒っていません。クソ食った後は知恵が身につくよ。次亜塩素酸ナトリウムに飛び込んで、洗って、十分に飲んで、消毒してほしいです:P
Reply #172017-11-10
次亜塩素酸ナトリウムは非常に分解しやすく、CO2 と反応します。反応後は媒体の密度が変化しますので、当然測定値も変化します。 あなたの場合、レーダーでも磁気フラップでも、圧力を使用して液体レベルを測定することはまったくできません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.