HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

安全計装システムに関する問題

2017-11-06View Original

Thread Content

最近、GB/T50770-2013「石油化学プラントの安全計装システム設計規格」を読んでいるのですが、そこに書かれている内容がよく理解できません。システムに高い安全性が求められる場合は論理構造を採用すべきであり、高い可用性が求められる場合は論理構造を採用すべきだとあります。また、システムが高い安全性と高い可用性の両方を兼ね備える必要がある場合は、三取二論理を採用するのが適切だと書かれています。ここでの「与える」「或る」「三取二論理構造」とは何を意味するのでしょうか?「三取二」の「三」とは何で、「二」とは何なのでしょうか?皆さん、ご教示いただけると助かります
Reply #22017-11-06
どうやら、1つのポイントに3台の装置を設置して測定するようで、少なくとも2つの値が正常であることが求められます
Reply #32017-11-06
ポイント?測定点ですか?3台の電磁弁ですか?1つのポイントに3台の機器が必要だなんて、無駄じゃないですか?安全のためだけですよね
Reply #42017-11-06
一般的な計測機器はこういうものでしょう。液位や圧力といったものです。重要なポイントに設置される装置では、液位を2つ用意するものも見たことがありますが、他のものについてはわかりません
Reply #52017-11-07
工芸安全の本を勉強してください...フェイルツリー、アクシデントツリー...
Reply #62017-11-07
上記の通りだと、計器の実行ロジックは1であり、つまり故障信号が1となる(一般的な安全連動装置は0のようだ)。OR論理を使えば1が出力されれば実行され、(0の場合はAND論理を使う必要がある)これによって安全性が向上する。三取二とは、1つのポイントに3台の計器を設置し、そのうち2台から障害信号が出た場合にのみ連動制御を行うもので、誤動作を防ぎ、誤信号の発生確率を低減するためのものです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.