HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

タービン式流量計の前には直管部を設ける必要がありますか?

2017-11-06View Original

Thread Content

皆様、こんにちは。当社では最近、新たにガス配管を設置しました。流量計としてはタービン式流量計を使用していますが、流量計の前には直管区間が必要でしょうか?何倍の直管区間?ありがとう!
Reply #22017-11-06
直管が必要で、少なくとも手前10、奥5は確保しなければなりません。ただし、取り付け時はできるだけ直管を長く保つようにし、取り付け説明書に従ってください。
Reply #32017-11-06
取り付け時には、液体の流れる方向がセンサーの外殻に示されている矢印の方向と一致していなければならず、上流側の直管区間は≥6DS、下流側の直管区間は≥5DSでなければならない(DSは測定対象となる配管の実測内径)。
Reply #42017-11-06
資料にも統一性がなく、計器工の試験問題集では最初の15D、その後5Dとされている。
Reply #52017-11-06
必要であり、前10後5を確保しなければならない。
Reply #62017-11-06
最初の10Dと最後の5Dは、できるだけ長くしてください。
Reply #72017-11-06
入れても入れなくても大差なく、どうせ半年以内に壊れる。
Reply #82017-11-07
問題の核心を指摘しているのは私だ。どうして消極的になるのか、重要なのはフィルターがあるかないかで、それがなければ悪くなる。
Reply #92017-11-07
流量計メーカーが発行する品質証明書を参照し、そこには直管長さに関する明確な記載があります。通常は最初の10日間、その後5日間。
Reply #102017-11-07
ガス管に流量計を取り付ける際は、必ず防爆等級を確認する必要があります
Reply #112017-11-07
ターボメーターには回転する機械部品があるため、ガスの清浄度が求められるほか、ガスの流動状態にも要件があります。 タービン式流量計は、直管部の要件に加えて、ガスと共に混入する可能性のある浮遊物を除去するため、その上流に適切なフィルターを設置する必要があります。
Reply #122017-11-07
ガス業界におけるターボメーターの前直管部の要求は5Dです
Reply #132017-11-07
6.4.1 トルバー型流量計の選定は、以下の要件を満たすものでなければならない:1 トルバー型流量計は、清浄なガス、蒸気、および液体の流量測定に適している。 2 測定媒体のレイノルズ数は20000未満であってはならない。 3 非粘度が20mPa・sを超える流体、配管の振動が大きい場所、またはポンプの出口付近では、渦街流量計の使用は適していません。 4. 渦街流量計には低流量カット機能があり、ゼロ付近の流量を測定するのには適していません。 6.4.2 大口径パイプラインの流量を測定する際は、挿入型渦流式流量計を使用することが望ましい。 6.4.3 街路用流量計の直管部の長さは、上流側で15D~50Dが望ましい(配管の状況による);整流器を設置する場合、直管部の長さは10D未満であってはならず、下流側では5D未満であってはならない。
Reply #142017-11-08
目が悪いんですか?タービンと渦街の違いもわからないのに、無駄な内容を書き写してこないでください。
Reply #152017-11-08
確かに、ガスタービン式流量計の使用には多くの要件があります。直管部の長さの要件だけでなく、ガスの清浄度に関する要件や、安全な使用に関する要件もあります。 1. 直管区間の長さの要件は、本質的にはガスの流れの状態が要求水準を満たすことを保証するものである。 一般的なメーカーは、典型的な(上下流の設置条件が良好で、流れに影響を与える装置がなく、要望を満たすのに十分な長さの直管区間がある)直管区間の長さのデータを示します。通常は前方5D、後方2Dですが、整流器を内蔵したものの場合は前方3Dとなることもあります。注意すべきは、これが典型的な直管区間の長さデータであり、実際の設置時のデータではないという点です; 一般的に、現場での設置条件が良好な場合(直管部の長さ以外に、変径部、エルボー、三通、半開きのバルブなどの干渉要素がなく、流量計の起動・停止を制御するのは直管部の長さだけの場合)、直管部の長さは通常、前方10Dと後方5Dとすることができる; 一般的に、現場での設置条件が悪い場合(直管部の長さ以外に、流量計の起動・停止を制御するバルブの近くに干渉要素がある場合)、直管部の長さを延長する必要があります。どれだけ延長するかは、現場にある干渉要素の配置状況によって決まります。 2. ガスの清浄度に関する要求 トルバイン式流量計の内部には回転する機械部品があり、ガスの清浄度が基準を満たしていないと摩耗が加速される(特にベアリングシステムの摩耗)。その結果、測定精度が急速に低下し、使用不能になってしまう。さらにガスが非常に汚れている場合は、内部部品が直接損傷する(ベアリングシステムの破壊や固着、インペラーおよび内壁の損傷)ため、トルバイン式流量計の上流には必ずフィルターを設置する必要がある。 3. 安全な使用のための要件
ターボ流量計は内部に回転する機械部品を持っているため、使用においても高い要件が求められます。流量計の起動・停止時には、バルブを急に開閉してはいけません(ベアリングとベアリングホルダーの間には摩擦抵抗があり、急な開閉によってベアリングシステムが過度に摩耗し損傷したり、さらにはインペラーが直接破壊されることもあります)。したがって、バルブはゆっくりと開閉する必要があります; 流量計を稼働させるには、まず圧力をかけてから流量計を起動する必要がある(つまり、上流側のバルブをゆっくりと少しずつ開いて、流量計内にガスを送り込み圧力を上げ、上流側の圧力と同じになるまで待つ)。また、流量計を稼働させる際、下流側が空の配管の場合は、下流側のバルブを急に開けてはいけず、ゆっくりと開けて、流量を流量計の適切な範囲内に保ちながら下流側の配管にガスを送り込み、上流側の圧力と均衡が取れるまで待つ必要がある; 流量計の通常の使用時には、緩やかに空気を流し、瞬間的な流量の大幅な変動がないようにする必要があります。 4. タービン式流量計の選定にあたっては、潤滑油型のタービン式流量計を選ぶことが重要です。ガス用タービンは液体用タービンと異なり、自己潤滑機能がないため、長期間安定して動作させるにはベアリングシステムに潤滑が必要です。
Reply #162017-11-08
ごめんなさい、見間違えました。能力があるなら、みんなが受け入れるような規則を作ってみてくださいよ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.