なぜ現場の一部の制御ループにはベース型調節器が使われるのか?KFP空気動力式ベース型圧力調整器のように。ベース型調節器には以下の欠点があります:1.時々、ベース型調節器を自動モードに切り替えるのが難しい、2.調整や設置、メンテナンスも比較的面倒である。DCS制御に変更した方が便利で、コストも高くありません。 ベース型レギュレーターの利点や、その設計の意図について話してくれる人はいますか?ありがとう。
Reply #22017-11-07
現場制御においてベース型コントローラを用いるパラメータは、たいていあまり重要でなく、たまにのみ観察が必要なものであり、ほとんどの場合、一定の範囲内であれば問題ない(例:バッファ圧力タンク、バッファ液タンク)。 DCSで制御する場合は、トランスミッターや信号ケーブル(ケーブルの敷設およびメンテナンス)を購入する必要があり、さらにDCSに4~20mA入力チャネルを用意する必要もあるため、全体としての工事費用やメンテナンス費用はベース型制御よりも高くなります。
Reply #32017-11-07
ベース型レギュレータで制御されるパラメータにも、比較的重要なものがあります。例えば、機械室の潤滑油ステーションにおける潤滑油圧の調整制御では、自己作用式調節弁を使用する場合もあれば、基地式調節器を使用する場合もあります。一部のポンプの出口圧力調整にも、ベース型レギュレータが使用されています。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.