安全監督総局の文書第3号(2014年)68号では、「超低液位時に自動的に連鎖して物質の輸送を停止させること」が求められていますが、これには安全上どのような意義があるのでしょうか?
Reply #22017-11-08
超低液位連鎖遮断弁によるポンプ停止で、ポンプの空転およびキャビテーションを防ぐ
Reply #32017-11-09
それならポンプをそのまま止めればいいんですよね?遮断弁は設置しなくても大丈夫ですか?
Reply #42017-11-09
タンクが負圧になって空になるのを防ぎ、呼吸弁の流量がポンプの流量に達しないようにする。
Reply #52017-11-09
これはポンプを停止し、バルブを閉じるものです。
Reply #62017-11-10
主なのは、フロートが底に沈んで爆発的な石油・ガス空間ができるのを防ぐことです!
Reply #72017-11-12
可能です。多くのタンクは液面が低くなると直ちにインターロックでポンプが停止します
Reply #82017-11-15
タンクの呼吸弁の故障によるタンクの萎縮事故を防ぎ、フロート式タンクではフロートが底に落ちて爆発的な可燃性ガス空間ができるのを防ぐ;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.