磁気フロート式液面計のフロートによく見られる故障とその対処法
Thread Content
この投稿は、2017年11月9日08:05にtianyeweiによって最終的に編集されました。磁気式フロート式水位計は運用中に故障が頻繁に発生し、その中でも特にフロートの故障が最も多く見られます。ここでは、フロートの一般的な故障について簡単に説明します。一般的な故障1:フロートが損傷し、表示板の示す値が正しくない。 故障分析:磁気式フロート式液面計のフロートが損傷する原因は、通常、以下のものです: 1. フロート内の永久磁石が緩んでしまい、フロートが正常に動作しなくなる。 2、フロートの使用期間が長すぎるか、長期にわたって高温環境下で使用されると減磁現象が起こり、使用できなくなる。 3、フロートは強度設計が不適切であるため、過度な圧力がかかると内側にへこみ、しぼんでしまう。 4、溶接部が十分に溶け合っておらず、または溶接漏れがあるため、フロートに圧力がかかると溶接部が割れ、フロート内に水が入る。 よくある故障2:フロートが詰まり、表示板の指示が誤ってしまう。 故障分析:磁気式フロート式液面計のフロートが詰まってしまうことがあります。その主な原因は以下の通りです。 1. 環境温度が低すぎて媒体が凍結し、フロートが上昇したり下降したりできない。 2、フロートが自身の磁力で吸着された鉄くずやその他の汚れに詰まる。 3、しばらく使用すると、フロートが存在する不純物に引っかかって動かなくなることがあります。 4、浮きの取り付け角度は87度未満であり、傾いた浮きがフロートの上下移動に影響を与える。 上記の故障を防ぐため、深セン計為自動化技術有限公司が製造する磁気式フロート式液面計のフロートには、高品質な304または316Lステンレス鋼が使用されています。また、フロートの内径とフロート本体の外径のサイズも正確に合わせられており、現場の媒体の密度や圧力に応じてフロートのサイズも正確に算出されます。素材の選定から設計、製造に至るまで、あらゆる面で製品品質を厳格に管理することで、フロートの故障を**減少させ、それによって磁気式フロート式液面スイッチの安定した動作と正常な機能を保証しています。http://www.jiweimeter.com/uploads/image/20170503/1493798196.png 付録:Flap-11シリーズ磁気ターンテーブル式液面計の動作原理 計為Flap-11シリーズ磁気ターンテーブル式液面計は、連通器および磁気結合の原理に基づき、液面をリアルタイムで測定・表示するものです。容器内の測定対象となる液面が上下すると、フロート内の磁性フロートもそれに合わせて上下し、フロート内の永久磁石が磁気結合によってフロート外部の磁性フリップを180°回転させる。フリップは両面に異なる色(通常は赤と白)が塗られており、液面の位置を示します。一般的に、容器内の液面が上昇するとフリップは白から赤に変わり、液面が下降すると赤から白に変わります。インジケーターの赤と白の境界が、容器内の液面の実際の高さを示します。液体の化学的性質に応じて、それに適した異なる材質のフロートを選択できます;液体の密度に応じて、最適な測定精度を得るために、異なる体積と重量のフロートを選択して組み合わせます。 以上が、磁気式フロート式液面計のフロートによく見られる故障とその対処法についての説明です。その他、液面センサーに関するさらなる情報を知りたい方は、微信公式アカウント「Jiweimeter」をフォローしてください。(記事の転載は出典を明記してください。)